К ВОПРОСУ О ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №21(200)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №21(200)
К ВОПРОСУ О ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Большая часть проверок систем противопожарной защиты демонстрируют отсутствия соответствия фактических показателей требованиям по их работоспособности. Обнаружение этого приводит к наложению ответственности на руководителя, после проверки надзорным органом. Избежать такие нарушения и появление рисков можно проведением правильной проверки работоспособности.
Под проверкой работоспособности систем обеспечения пожарной безопасности предусматривается ряд действий:
- определение фактических значений параметров работоспособности;
- сравнение с требованиями соответствующих нормативов.
Работоспособностью считается выполнение объектом заложенных функций. В отличие от рабочего состояния, от работоспособности не подразумевается использование в данный момент, а лишь констатирует такую возможность. Для поддержания работоспособности системы существует техническое обслуживание.
Проведение проверки работоспособности противопожарных систем и установок защиты необходимо для выполнения соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях недопущения повышения уровня допускаемого пожарного риска на объекте. Пункт 61 Правил противопожарного режима обязывает руководителей проводить проверку.
Согласно ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» к противопожарным системам защиты, которые подлежат осуществлению проверки работоспособности, относятся:
- Автономные устройства пожаротушения;
- Автоматические и автономные установки пожаротушения;
- Cистемы оповещения и управления эвакуацией;
- Автоматические пожарные сигнализации;
- Системы противодымной защиты;
- Внутренние противопожарные водопроводы.
Помимо этого в данном документе описаны требования и частота проведения проверок, их организация и требования, предъявляемые к технической документации.
В статье 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» приводятся сведения о понятии эксперта-аудитора, который будет проводить проверку. Компетентность данного лица устанавливается исходя из прохождения им добровольной аккредитации.
Периодичность проведения проверок описана в Национальном стандарте ГОСТ Р 57974-2017. Исходя из этого документа, для автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией необходимо проводить 1 раз в квартал. Для систем противодымной защиты, автоматических и автономных установок пожаротушения, а также внутреннего противопожарного водопровода – один раз в полгода. Также проверки принято разделять на плановые, которые проводятся исходя из определённого графика, и внеплановые, которые проводятся при необходимости.
После проведения проверки, комиссией составляется:
- в случаях, когда в комиссию входит эксперт аудитор - акт проверки (в который входят: данные проверяемого предприятия и эксперта, период проведения проверки, вид проверяемых систем противопожарной защиты, перечень проведенных работ, результаты проверки)
- в случаях проведения экспертной комиссией – сертификат соответствия или акт о наличии неисправностей.
Таким образом, проведение проверки работоспособности противопожарных систем является самостоятельной процедурой, организацией которой должен заниматься руководитель предприятия, прибегая к привлечению специалистов в области пожарной безопасности. Руководствуясь правилами ГОСТ Р 57974-2017 следует прибегать к пользованию услугами специалистов, компетентность которых подтверждена добровольной сертификацией.