Пахомов С.А. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к печному отоплению // Технические и математические науки. Студенческий научный форум: электр. сб. ст. по мат. XXXVII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(37). URL: https://nauchforum.ru/archive/SNF_tech/2(37).pdf (дата обращения: 16.10.2024)
Лауреаты определены. Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Мне нравится
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
на печатьскачать .pdfподелиться

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к печному отоплению

Пахомов Сергей Александрович
студент, Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа
Аксенов Сергей Геннадьевич
научный руководитель, д-р экон. наук, профессор, Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа

 

FIRE SAFETY REQUIREMENTS FOR FURNACE HEATING

 

Sergey Pakhomov

Student, Ufa State Aviation Technical University, Russia, Ufa

Sergei Aksenov

Scientific director, Dr. Econ. Sciences, professor, Ufa State Aviation Technical University, Russia, Ufa

 

Аннотация. Одним из важных направлений пожарной безопасности является выполнение требований пожарной безопасности к устройству и эксплуатации печного отопления. В статье подчеркивается важность соблюдения требований Свода правил СП 7.12130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Abstract. One of the most important areas of fire safety is the implementation of fire safety requirements for the device and operation of furnace heating. The article emphasizes the importance of compliance with the requirements of the Code of Rules SP 7.12130.2013 "Heating, ventilation and air conditioning. Fire Safety Requirements" and the Rules of the fire regime in the Russian Federation.

 

Ключевые слова: требования, пожарная безопасность, печное отопление, устройство печного отопления, эксплуатация печного отопления, СП 7.12130.2013, правила противопожарного режима.

Keywords: requirements, fire safety, furnace heating, furnace heating device, operation of furnace heating, SP 7.12130.2013, fire safety regulations.

 

Требования пожарной безопасности, предъявляемые печному отоплению можно разделить на две группы: требования пожарной безопасности, предъявляемые к устройству печного отопления и требования пожарной безопасности, предъявляемые к эксплуатации печного отопления.

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к устройству печного отопления отражены в Своде правил СП 7.12130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» [1], а требования пожарной безопасности, предъявляемые к эксплуатации печного отопления, приводятся в Правилах противопожарного режима в РФ, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» [2].

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к устройству печного отопления, предусматривают учет таких факторов как этажность и вместимость зданий. Объектами пожарной безопасности при устройстве печного отопления выступают жилые здания не более 3 этажей, административные здания не более 2 этажей, одноэтажные бани, общежития, поликлиники, клубы, школы и детские дошкольные учреждения.

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к устройству печного отопления, по вместимости не установлены в отношении:

- жилых зданий не более 3 этажей;

- административных зданий не более 2 этажей;

- одноэтажных поликлиник, предприятий бытового обслуживания населения и предприятий связи.

В отношении других видов зданий критерии вместимости для соблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемых к устройству печного отопления необходимо руководствоваться п.5.3 Свода правил СП 7.13130.2013 [1].

В требованиях пожарной безопасности, предъявляемые к устройству печного отопления, важная роль к параметрам отступки и разделки.

Отступка является зазором между дымовым каналом и стеной, выполненной из горючих или негорючих материалов, а разделка – это уплотнение дымового канала в месте соприкосновения со стенками здания, выполненными и горючих материалов.

При устройстве печи для соблюдения требований пожарной безопасности необходимо учитывать тип отступки (открытая, закрытая), толщину стенки, расстояние от незащищенной или защищенной от возгорания стены (перегородки):

- если стена (перегородка) не защищена от возгорания, то расстояние до дымового канала должно составлять 260 мм, толщина стенки печи не должна быть менее 120 мм, а отступка должна быть открытой;

- если стена (перегородка) защищена от возгорания, то расстояние до дымового канала должно составлять 200 мм, толщина стенки печи не должна быть менее 120 мм, а отступка должна быть открытой;

- отступка может быть закрытой, если стена (перегородка) не защищена от возгорания, расстояние до дымового канала составляет 320 мм, а толщина стенки печи не менее 120 мм;

- отступка может быть закрытой, если стена (перегородка) защищена от возгорания, расстояние до дымового канала составляет 260 мм, а толщина стенки печи не менее 120 мм;

- если толщина стенки печи не менее 65 мм, стена (перегородка) не защищена от возгорания, то расстояние до дымового канала должно составлять 320 мм, а отступка должна быть открытой;

- если толщина стенки печи не менее 65 мм, стена (перегородка) защищена от возгорания, то расстояние до дымового канала должно составлять 500 мм, а отступка должна быть открытой;

- при толщине стенки печи не менее 65 мм отступка может быть закрытой, если стена (перегородка) не защищена от возгорания, а расстояние до дымового канала составляет 500 мм;

- при толщине стенки печи не менее 65 мм отступка может быть закрытой, если стена (перегородка) защищена от возгорания, а расстояние до дымового канала составляет 380 мм.

Следует отметить, что в отношении стен, имеющих предел огнестойкости REI 60, границы распространения пламени РПО расстояние от стены (перегородки) до дымового канала в требованиях, предъявляемых к устройству печи, не нормируются.

Однако в отношении зданий общежитий, зданий детских учреждений и зданий общественного питания в требованиях, предъявляемых к устройству печи, указывается, что пределы отступки должны быть не менее REI 60.

При устройстве разделки необходимо руководствоваться положениями п.5.14 СП 7.13130.2013 и выполнять следующие требования [1]:

- стенка здания не должна жестко соединяться с разделкой печи;

- толщина перекрытия зданий должна быть меньше разделки на 0,7 см;

- в проемах стен (перегородок) из горючего материала разделка печи и дымовой трубы должна быть выполнена по всей высоте дымовой трубы или печи;

- для заполнения зазоров между стенами (перегородками), разделками и перекрытий должны использоваться негорючие материалы.

Требования к защите стенок здания от возгорания отражены в п. 5.21 СП 7.13130.2013 и предусматривают выполнение следующих условий [1]:

- если пол выполнен из горючих материалов, то для его защиты должен использовать металлический лист (габариты 0,7 х 0,5 см) и асбестовый картон, имеющий толщину 0,8 см с расположением вдоль печи;

- если стена (перегородка) примыкает к фронту печи и выполнена из горючих материалов, то на нее должен быть нанесен слой штукатурки (толщина 25 мм) на металлическую сетку (лист) по картону из асбеста (толщина 0,8 см) от уровня пола до уровня на 0,25 см выше верха топочной дверки;

- зазор от топочной дверки до противоположной стены не должен быть меньше 12,5 см.

При устройстве печи необходимо выполнять требования к минимальным расстояниям от дна дымохода или зольника до уровня пола, которые отражены в п.5.22 СП 7.13130.2013 [1]:

- если пол выполнен из горючих материалов, то минимальное расстояние до дна дымохода должно составлять 210 мм, а зольника 140 мм;

- если пол выполнен из негорючих материалов, то минимальное расстояние до дна дымохода или зольника должно быть на уровне пола.

Для защиты пола из горючих материалов под каркасной печью необходимо использовать листовую сталь, асбестовый картон толщиной 0,1 см и учитывать, что расстояние от пола до низа печи должно быть не менее 10 см.

При эксплуатации печного отопления для соблюдения требований пожарной безопасности необходимо соблюдать противопожарный режим до начала отопительного сезона и производить чистку дымоходов от сажи для отопительных печей не менее 1 раза за 3 месяца, для печей непрерывного действия не менее 1 раза за 2 месяца. Если осуществляется эксплуатация кухонной плиты или печи долговременной топки, то очистка должна выполняться каждый месяц.

В соответствии с п.81 Правил противопожарного режима в РФ запрещено [2]:

- во время эксплуатации печи ее оставлять без присмотра или поручать контроль работы детям;

- предтопочный лист должен использоваться для хранения топлива и других горючих материалов;

- при розжиге печи запрещено использовать легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;

- во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей печь не должна находиться в рабочем состоянии;

- дымоходами в печи не могут выступать вентиляционные и газовые каналы;

- при эксплуатации печи необходимо вести жесткий контроль температуры.

Таким образом, требования пожарной безопасности, предъявляемые к печному отоплению, жестко регламентированы действующим законодательством, их нарушение может привести не только к материальному ущербу, но и нанести не поправимый вред здоровью человека.

 

Список литературы:
1. Свод правил СП 7.12130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200098833
2. Правила противопожарного режима в РФ, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». – URL: https://base.garant.ru/70170244/