Статья:

Применение релейной защиты в силовых трансформаторах

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №40(133)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Применение релейной защиты в силовых трансформаторах // Студенческий форум: электрон. научн. журн. Турищев Д.В. [и др.]. 2020. № 40(133). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/133/81995 (дата обращения: 23.11.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Применение релейной защиты в силовых трансформаторах

Турищев Дмитрий Викторович
студент, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, РФ, г. Воронеж
Скрипников Роман Петрович
студент, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, РФ, г. Воронеж
Гомжина Марина Юрьевна
студент, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, РФ, г. Воронеж
Григорьев Евгений Александрович
студент, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, РФ, г. Воронеж
Филонов Сергей Александрович
научный руководитель, канд. техн. наук, старший преподаватель, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, РФ, г. Воронеж

 

Силовые трансформаторы представляют собой важный и дорогой компонент электрической системы. Повреждение трансформатора происходит из-за отказа изоляции и перенапряжения. Неисправности трансформатора делятся на две основные группы: К первой группе относятся пробой изоляции между витками катушек или их частями и короткие замыкания на клеммах обмоток или их частях обмоток. Во вторую группу входят перегрузки и прочие внешние условия, характеризующиеся повышением тока: внешние короткие замыкания и пониженная частота системы.

Для защиты энергетической системы применялись и до сих применяются электромеханические и твердотельные реле. Однако, благодаря современному развитию цифровых технологий появилась возможность применять цифровые реле для защиты данных систем [3].

Цифровые реле выполняют сложные функции для обработки сигналов и используют базовые принципы защиты. В совокупности это увеличивает производительность реле.

В состав микропроцессорной системы защиты входит аппаратное и программное обеспечение.

В состав аппаратного обеспечения входят следующие блоки:

  • блок входов
  • блок для сбора данных
  • микропроцессорный блок

На рисунке 1 показана схема соединения вышеперечисленных блоков. В состав блока изоляции и аналогового масштабирования входят два одинаковых модуля обработки токов и один модуль обработки напряжения.

Блок входа представляет собой датчик тока Холла, обрабатывающий текущий сигнал. Этот тип преобразователя тока имеет более высокую производительность и широкую частотную работу в сравнении с электромагнитным трансформатором тока CT за счет непосредственной подачи сигнала напряжения, аналогичному текущему сигналу. Поэтому нет необходимости применять преобразователь тока в напряжение, микроконтроллер сам принимает сигнал [1].

В состав блока для сбора данных системы входит аппаратная схема, производящая выборку и квантование сигнала с указанной скоростью для интерфейса аналоговых сигналов микроконтроллера. Аналоговый сигнал преобразуется в цифровое значение, затем обрабатывается ЦПУ.

 

Рисунок 1. Схема микропроцессорной релейной защиты

 

Микрокомпьютерный блок представляет собой микроконтроллер M68HC11E9 (8-битный). Программное обеспечение обеспечивают работу всей системы. Система работает следующим образом (рис. 2).

Первый этап. Включается трансформатор и системе нужно считать сигнал приходящий из первичной цепи тока для проверки пускового тока. Проведя расчеты скорости изменения первичного тока от времени di/dt, микроконтроллер преобразует в цифровые сигналы вторичный ток и входное напряжение. После окончания преобразования, полученные сигналы сопоставляются с установками различных защит и, в случае обнаружения неисправности, выполняется процедура отключения, в остальных случаях считываются новые данные для повторного цикла проверки [2].

Программное обеспечение при необходимости можно поделить на три части:

  1. Для различия пускового тока от тока возникающего из-за повреждений, чтобы исключить размыкание дифференциального реле в случае резкого скачка тока при включении автоматического выключателя. Пусковой ток в силовых трансформаторах возникает из-за любого изменения напряжения намагничивания и может быть вызван появлением внешних неисправностей.
  2. Для поддержания максимальной токовой и дифференциальной защит: максимальная токовая защита включается в работу в тех случаях, когда внешняя неисправность находится вне зоны дифференциальной защиты. Максимальная токовая защита в этом случае работает как резервная защита (рис. 3) [3].

 

Рисунок 2. Схема ПО для сбора данных

 

Дифференциальный ток .Ток торможения фиксируется токовым реле и является минимальным значением тока ограничения. Он равен [2]:

 

,

(1)

 

 

где  – первичный и вторичный ток трансформатора соответственно.

Тормозная обмотка устанавливает верхний предел дифференциального тока в реле без разъединения системы. Минимальное значение для дифференциального тока – значение срабатывания. Реле включается в работу когда .

  1. Для защиты от перепадов напряжения более 10% [3].

 

Рисунок 3. Характеристика дифференциального реле

 

Таким образом, вышеперечисленные типы защит могут быть выполнены в составе одного реле и включать в себя защиту от: броска тока намагничивания, перегрузок и перепадов напряжения.

 

Список литературы:
1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учебник для вузов. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2006. 639 с.
2. Циглер Г. Цифровые устройства дифференциальной защиты; пер. с англ. / под ред. Дьякова А.Ф. М.: Энергоиздат, 2005. 322 с.
3. Шнеерсон  Э.М.  Цифровая  релейная  защита.  М.:  Энергоатомиздат, 2007. 549 с.