Обеспечение пожарной безопасности складских помещений
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №12(148)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №12(148)
Обеспечение пожарной безопасности складских помещений
Производственные объекты — объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады.
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения, подразделяются на следующие категории:
- 1) Повышенная взрывопожароопасность (А)
Легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы с температурой вспышки не более 28 С.
- 2) Взрывопожароопасность (Б)
Горючие смеси, жидкости, волокна при температуре воспламенения не более 28 С.
- 3) Пожароопасность (В1 — В4)
Жидкие, твердые горючие и трудногорючие вещества.
- 4) Умеренная пожароопасность (Г)
Негорючие вещества, которые находятся в раскаленном или в расплавленном состоянии.
- 5) Пониженная пожароопасность (Д).
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Проектирование склада
Должна быть по правилам организована пожарная безопасность:
- Правильное расстояние между стеной и стеллажом.
- Основана рабочая площадка
- Простой проход к эвакуационной двери, оснащенный фосфоресцентным указателям
Не зависит от категории склада, должны соблюдаться правила ПБ:
- Запрещается использование открытого огня.
- Запрещается прокладка вентиляционных систем и транзитных кабельных линий.
- Запрещается курение на территории склада.
- Запрещается хранение веществ с неизвестными горючими свойствами.
- Наличие бытовых предметов и внерабочего электричества.
Каждый сотрудник склада обязан пройти инструктаж.
Инструктаж должен повторяться не менее одного раза в полгода, это все
должно быть зафиксировано в журнале.
Требования к складским помещениям:
- 1) Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека принимаются по СП.
Перегородки, отделяющие складские помещения для хранения взрывопожароопасных и пожароопасных пестицидов от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45 и класс пожарной опасности К0. Двери в этих перегородках должны быть с пределом огнестойкости EI 30.
- 2)Многоэтажные складские здания категорий А, Б и В проектируются шириной не более 60 м.
- 3)Площадь зданий зерноскладов в пределах пожарного отсека, не более
3000 м2.
- 4)Складские помещения категорий В1-В3 отделяются от других помещений, противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Эвакуация и выходы:
1) Не менее 2-х эвакуационных выхода должны иметь помещения категорией А-Б, если в смене работает больше пяти человек.
Категории В больше 25 человек, и площадь помещения 1000 м2
2) В зданиях А-Б должны быть лестничные клетки типов Н2 - Н3 с естественным освещением.
В зданиях В также лестничные клетки типов Н2 - Н3.
В зданиях Г и Д лестничные клетки типов Н2 - Н3, а также лестничные клетки типа Л1.