Обеспечение пожарной безопасности резервуарных парков
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №13(149)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №13(149)
Обеспечение пожарной безопасности резервуарных парков
Пожары в резервуарных парках представляют опасность как для самой промышленной организации, так и для находящихся в непосредственной близости населенных объектов. Допущенные ошибки в проектировании, монтаже и техническом обслуживании систем пожаротушения могут привести к печальным последствиям во многих сферах.
Пожарная безопасность резервуаров и резервуарных парков в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 должна обеспечиваться за счет:
- предотвращения разлива и растекания нефтепродуктов;
- предотвращения образования на площади резервуарных парков горючей паровоздушной среды и предотвращение возникновения в горючей среде источников зажигания;
- противоаварийной защиты, способной предотвратить аварийный выход нефтепродуктов из емкостей, оборудования, трубопроводов;
- организационных мероприятий по подготовке персонала, обслуживающего резервуарный парк, к предупреждению, локализации и ликвидации аварий, аварийных утечек, а также пожаров и загораний.
Вместе с тем, к возгораниям в топливных резервуарных парках могут приводить следующие нарушения:
- Нарушения пределов допустимых концентраций взрывоопасных смесей (например, вследствие переполнения резервуара или его перегрева в жарких климатических условиях).
- Нарушения правил пожарной безопасности на территории складов нефти и нефтепродуктов: при огневых и ремонтных работах; вследствие курения.
- Искры в электроустановках (короткие замыкания в цепях систем автоматики).
- Проявления атмосферного электричества (сильные или многочисленные удары молнии).
- Разряды статистического электричества.
- Поджоги и террористические акты.
Следует отметить, что в зависимости от классификации резервуара для его тушения могут использоваться отличные друг от друга типы систем тушения очага возгорания.
Таблица.
Типы систем тушения очага возгорания
Система тушения |
Способ подачи |
Тип резервуара |
Вид продукта |
Врямя Работы |
Пена средней и низкой кратности |
В верхний пояс резервуара |
Для всех типов |
Для всех видов |
10 минут |
Пена низкой кратности в слой продукта |
В нижний пояс резервуара |
Для РВС со стационарной крышей |
Кроме мазутов и масел |
10 минут |
Газовое пожаротушение (CO2) |
В верхний пояс резервуара |
Для РВС до 10000 м3 |
Для всех видов |
90 секунд |
Газопорошковое пожаротушение |
В нижний пояс резервуара |
Для РВС до 10000 м3 |
Для всех видов |
Определяется расчетом |
Самовоспламеняющаяся газоаэрозоленаполненная пена |
В верхний пояс резервуара |
Для РВС до 20000 м3 |
Для всех видов |
40 секунд |
В настоящее время выпускается огромное количество систем, которые выполняют пуск пенных огнетушащих средств пожаротушения на расстояние большее 70 метров и расходом 100 л/с.
Таким образом, основной задачей сил и средств противопожарной службы, принимающих участие в локализации и ликвидации горения в резервуарном парке, является охлаждение горящего резервуара. Большая нагрузка ложится на передвижную технику, так как стационарная система охлаждения часто оказывается повреждена пожаром.