АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СКЛАДАХ ГСМ АВИАПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №33(169)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №33(169)
АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СКЛАДАХ ГСМ АВИАПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Актуальность данной темы заключается в обеспечении пожарной безопасности на авиапредприятии, защиты работников и личного состава пожарной охраны при возникновении пожара.
В статье на основе анализа обеспечения пожарной безопасности был сделан вывод о том, что возникновение пожара можно предотвратить путем проведения инженерно-технических мероприятий при проектировании и эксплуатации технологического оборудования, энергетических, транспортных и санитарно-технических установок, а также соблюдением правил пожарной безопасности.
Целью научно - исследовательской работы является разработка мероприятий по организации тушения пожара и проведение аварийно-спасательных работ на складах ГСМ летно-испытательной станции авиапредприятия.
В результате был сделан анализ средств пожаротушения и систем обеспечения пожарной безопасности в целом на территории склада ГСМ летно-испытательной станции.
Производственные объекты отличаются повышенной пожарной опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процессов; наличием значительных количеств ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, твердых сгораемых материалов; большой оснащенностью электрическими установками и другое. Автоматизация и использование информационных технологий позволяют нам оптимизировать производственные процессы. Однако, уровень ответственности не снижается. Кроме того, отмечается, что резерв времени для принятия решений на производственных объектах с высокой взрывоопасностью сокращается.
Вместе с тем, пожарную нагрузку составляют вещества и материалы, способные гореть или поддерживать горение горюче-смазочных материалов.
На складе ГСМ установлены 14 резервуаров для приема и выдачи топлива. Пять резервуаров общим объемом 190 м3 находятся в рабочем состоянии, остальные общим объемом 425 м3 заглушены от системы
Прием и выдача нефтепродуктов производиться через насосное - фильтрационное оборудовании, установленное в насосном помещении через трубопроводы длиной 420 метров, все резервуары и трубопроводы наземные, горизонтального типа без понтона. Пожар в данном помещении может возникнуть вследствие разгерметизации участка трубопровода в результате неосторожного обращения с огнём, замыкания электропроводки и т.д. Критические условия для жизни людей наступают уже через 2-3 минуты вследствие взрыва, резкого повышения температуры горения.
На объекте имеются три пожарных гидранта находящиеся на тупиковой ветке системы водопровода диаметром 150мм, две емкости с водой 50 м3, также имеется емкость с пенообразователем на 4 м3. В помещениях имеются стационарные сухотрубы.
Наиболее вероятным и пожароопасным местом возникновения пожара является склад ГСМ и насосно-фильтрационное помещение, которые находиться на территории летно-испытательной станции авиапредприятия.
Здания оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями ОП-5, ОУ-2,3,5, ОВП-8, ОП-8) в количестве 30 шт. Система автоматического пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре – в помещениях присутствует частично.
Противопожарное водоснабжение объекта: в помещениях имеется внутреннее противопожарное водоснабжение в виде пожарных кранов, в количестве 15 шт.
На данной территории, используют ЛВЖ и ГЖ, имеется множество источников зажигания. Источники воспламенения, встречающиеся в условиях производства, весьма разнообразны по причинам появления, по природе и параметрам.
Значительную пожарную опасность представляют: продукты горения; тепловое проявление механической энергии; искры, образующиеся при ударах твёрдых тел; разогрев тел при трении; тепловые проявления химических реакций; вещества, самовоспламеняющиеся и самовозгорающиеся; огневые ремонтные и монтажные работы на промышленных предприятиях, складах и базах (относятся электрогазосварочные, резательные, паяльные, ремонтные и монтажные работы, связанные с нагреванием деталей, оборудования, конструкций и коммуникаций открытым огнем огневое напыление на поверхности полимерных материалов и т.д.).
При возникновении пожара на территории летно-испытательной станции, первый прибывший к месту вызова РТП должен немедленно установить связь с обслуживающим персоналом объекта и получить сведения о наличии людей в горящих и смежных с ними помещениях, о местах возможного скопления большого количества людей.
Определить наличие и характер угрозы людям, их местонахождение и способность самостоятельно передвигаться, пути и способы эвакуации и спасения, последовательность проведения спасательных работ, возможность угрозы огня и дыма путям спасания, наличие сил и средств для спасания людей, наличие обслуживающего персонала, который можно привлечь к спасательным работам.
При сильном задымлении в помещениях эвакуацию производить с использованием спасательных устройств, задействовать имеющиеся пожарные краны для осаждения продуктов горения. Определить целесообразность отключения электроэнергии, т.к. обесточивание электроосвещения здания может привести к панике и затруднению спасения людей. Определить необходимость защиты эвакуационных путей водяными стволами от огня и высокой температурой.
После проведения эвакуации людей из здания, дополнительно отправить звено ГДЗС для проведения контрольной проверки помещений и эвакуационных путей здания на наличие оставшихся людей.
К месту пожара вызвать бригады скорой помощи. В случае большого количества пострадавших, строго определить место сосредоточения пострадавших для своевременного оказания медицинской помощи. До прибытия бригад скорой помощи организовать оказание доврачебной помощи пострадавшим.
Соблюдение всех противопожарных мер приводит к минимизации возникновения пожара. Предупреждение и проведение профилактических мероприятий также благотворно сказывается на повседневную деятельность [5-7].
Возникновение пожара можно предотвратить путем проведения инженерно-технических мероприятий при проектировании и эксплуатации технологического оборудования, энергетических, транспортных и санитарно-технических установок, а также соблюдением правил пожарной безопасности.
Устранить возможные причины возникновения пожара можно исключением (где это допустимо), образования горючей среды, а также предупреждением появления тепловых источников, способных воспламенить эту среду.
На предприятии дважды в день организуются противопожарные дозоры. Проверку противопожарного оборудования проводит ответственный за пожарную безопасность инженер, во время его регулярных обходов, составляется письменный отчет о состоянии или нарушениях, если таковые имеются, в конце каждого хода.
Таким образом, проведен анализ обеспечения пожарной безопасности на складах ГСМ авиапроизводственного предприятия. В следствии проделанной научно-исследовательской работы сделаны следующие выводы: качественное планирование конструкции сооружений и зданий, обеспечивает пожарную безопасность на высоком уровне, при их дальнейшем эксплуатации. Тщательная организация пожарной безопасности и своевременные выявленные нарушения, на предприятии, позволяет избежать рисков возникновения опасных пожарных ситуаций в будущем. Установка систем автоматического пожаротушения и систем оповещения людей при пожаре сократит время распространения пожара и обеспечит большую безопасность для персонала дав возможность как можно быстрее покинуть помещения при пожаре.