ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №42(178)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №42(178)
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе – это производственный объект, имеющий второй класс опасности (объект с высокой опасностью). Склад ГСМ состоит из зданий и сооружений, предназначенных для приемки, переработки и хранения продуктов нефтепереработки.
Классификаций складских помещений с хранением ГСМ, подразделяются на два класса:
-
Класс А приписывается помещениям с повышенной взрывопожароопасностью, где хранятся:
- ЛВЖ, горючие газы, которые имеют температуру вспышки до 28 °С, в таком количестве, что могут создавать парогазовоздушые смеси, тем самым приводя к взрыву с чрезмерным давлением > 5 кПа;
- Вещества и материалы, которые при взаимосвязи между собой, с О2, или Н2О, могут взорваться и создать в складе давление > 5 кПа.
- Класс Б присваивается к взрывопожароопасным объектам, в которых находятся ЛВЖ, пыль или волокна с температурой возгорания >28 °С, к тому же горючие вещества в таком количестве, что создается парогазовоздушные смеси, которые могут при взрыве образовывать чрезмерное давление в складе > 5 кПа.
Возгорание на складах производственного объекта, влекут за собой огромный вред:
- Экономике производственного объекта;
- Экологии;
- Здоровью рабочего персонала, а также населению, проживающего за промышленной зоной.
В России, пожары в помещениях с хранением горюче-смазочных материалов возникают не так часто, но к ним необходимо уделять большое внимание. Так как последствия горения таких помещений, может повлечь огромную опасность. Примером такого пожара, является возгорание в помещении с горючим, который произошел в Ярославле. Площадь пожара составляла 4 тысячи м2, присутствовала угроза перехода пожара на соседние здания промышленного объекта, а также перехода огня с промышленной зоны на жилые дома. На тушение пожара было выдвинуто 105 пожарных, 22 единицы специальных машин, пожарная авиация – 3 вертолета МЧС, а также пожарный поезд.
Тем самым, складские помещения с ГСМ должны требовать особого внимания к исполнению требований ПБ:
- Зону, на которой находятся помещения с ГСМ необходимо установить специальное ограждение. Ограждение должно состоять из негорючих материалов, а расстояние от помещения с ГСМ должно составлять 5 метров. Высота ограждения должна иметь высоту не меньше 2 метров;
- Территории, где имеется въезд к складам, должны иметь хорошее освещение. В зимний период, дорожные проезды должны быть очищены от наледи и снега;
- Складские помещения должны иметь как минимум два входных проема, а двери должны открываться в наружную сторону;
- В складах в освещении, необходимо применять светодиодные модули;
- Все инструменты, используемые для ремонтных работ, должны быть покрыты медью, во избежание появления искр;
- Полы, используемые для хранения в емкостях горюче-смазочных материалов, должны иметь огнестойкое основание;
- Ярусы емкостей с ГСМ необходимо хранить на расстоянии 1 метра. Между емкостями необходимо подкладывать деревянные прокладки;
- В складских помещениях с ГСМ, должны иметься огнетушители с углекислотным и пенным способом тушения.
Таким образом, при хранении ГСМ в зданиях и сооружениях должны предъявляться требования не только к складу и территории, но и их оснащению первичными средствами пожаротушения.