ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
Рубрика: Технические науки

Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА
Потребление электроэнергии рассчитывается отдельно для освещения, для приточно-вытяжной вентиляции, а так же для технологических (силовых) систем.
1. Потребление энергии на освещение, кВт зависит от установленной мощности, одновременного использования источников освещения, эффективности сети и определяется по формуле:
 ,
,
где РуСТ. - установленная мощность всех светильников в кВт; она зависит от норм удельного расхода электроэнергии.
Удельные нормы расхода электроэнергии в ваттах на 1 м2 освещаемого помещения, отражены в «Нормирование топливно-энергетических ресурсов и регулирование режимов электро-потребления» под редакцией В.В. Дягтерева, следовательно можно принять

К - коэффициент одновременности использования светильников для:

η сети -КПД сети принимается равным………………………….0,95-0,97.
Расчёт расхода в таблице 1.
Таблица 1
Расчёт расхода электроэнергии на освещение
| Наименование отделения, участка, помещения | Удельный расход эл.энер гии Вт/м2 | Освещаемая площадь, м2 | Установленная мощ., кВт, Руст | Коэффициент одновременности использования света, К | Потери в сети, ηсети | Потребляемая мощность, Ппотр, кВт | Число часов горения ламп в год | Годовая потреб- ность в электроэнергии, кВт∙ч, Рг потр | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Производственный цех | 15 | 240,00 | 3,6 | 0,7 | 0,96 | 2,625 | 882 | 2315,25 | 
| Бытовые поме щения- | 15 | 36,00 | 0,54 | 0,9 | 0,96 | 0,394 | 882 | 347,508 | 
| ИТОГО: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,019 | 
 | 2662,758 | 
2. Электроэнергия потребляется электроприводом, обслуживающим техническое и транспортное оборудование и вспомогательное оборудование.
Расход силовой электроэнергии зависит от:
Руст - установленной мощности электродвигателей в кВт (по технической характеристике оборудования);
Трасч - расчётного времени работы оборудования в год в часах.
Коэффициент загрузки электродвигателя - Кзэ принимается в пределах 0,6-0,7.
Коэффициент одновременности работы устройства - К0. Значение этого коэффициента при условии, что производственный поток широко используется, близко к 1.
Коэффициент потерь мощности электродвигателей – КПМ. Значение этого коэффициента принимается в диапазонах 0,75-0,9.
Коэффициент полезного действия сети (потери в сети) - Кс.
Годовой расход силовой электроэнергии, кВт, может быть определён по формуле
 , кВт∙ч
, кВт∙ч
Годовой расход силовой электроэнергии приведен в таблице 2.
Таблица 2
Расчёт годового расхода силовой электроэнергии
| Наименование потребителей электроэнергии 
 | Установленная мощность эл.двиг.единицы оборудов., кВт, Руст | Коэффициенты | Потребная мощ ность с учётом коэф., Рпотр.сил | Расчётное время работы обо-рудования в год, ч, Трасч | Годовая потребность в эл.энерг. каждым потреб., кВт∙ч, Рг.потр.сил | |||
| загрузки эл.двиг., Кз.э | одновр.работы оборудования, Ко | потерь мощн.в двигателе, кдв | потерь мощн. в сети, Кс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Круглопильный | 4 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 3,351 | 1764 | 5912,156 | 
| 4-х сторонний | 23,1 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 19,35 | 1764 | 34142,702 | 
| Клеенаносящий | 0,2 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 0,167 | 1764 | 295,607 | 
| Веерная вайма | 3 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 5,514 | 1764 | 4434,117 | 
| Шлифовально-калибровальный | 51,87 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 43,461 | 1764 | 76665,886 | 
| Форматно-обрезнй | 29 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 24,299 | 1764 | 42863,133 | 
| Фрезерный | 5,5 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 4,608 | 1764 | 8129,214 | 
| Сверлильно-присадочный | 1,5 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 1,257 | 1764 | 2,217,058 | 
| Сверлильно-пазовальный | 2,2 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 1,843 | 1764 | 3251,686 | 
| Шлифовальный | 1,5 | 0,65 | 0,99 | 0,8 | 0,96 | 1,257 | 1764 | 2217,058 | 
| ИТОГО: | 
 | 105,107 | 
 | 177911,559 | ||||
3. Расчёт расхода электроэнергии для приточно-вытяжной вентиляции.
По укрупнённым показателям расход электроэнергии для вентиляции составляет 30 % от силовой энергии.
Рвент = 0,3∙177911,559= 53373,468 кВт∙ч.
4. Расчёт расхода электроэнергии на аварийное освещение.
	Принимается 10 % от расхода электроэнергии на освещение по цеху.