Статья:

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Никонорова А.А. ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2022. № 3(182). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/182/104909 (дата обращения: 26.12.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

Никонорова Анна Алексеевна
магистрант, ФГБОУ ВО Поволжской государственный технологический университет, РФ, г. Йошкар-Ола

 

Потребление электроэнергии рассчитывается отдельно для освещения, для приточно-вытяжной вентиляции, а так же для технологических (силовых) систем.

1. Потребление энергии на освещение, кВт зависит от установленной мощности, одновременного использования источников освещения, эффективности сети и определяется по формуле:

,

где РуСТ. - установленная мощность всех светильников в кВт; она зависит от норм удельного расхода электроэнергии.

Удельные нормы расхода электроэнергии в ваттах на 1 м2 освещаемого помещения, отражены в «Нормирование топливно-энергетических ресурсов и регулирование режимов электро-потребления» под редакцией В.В. Дягтерева, следовательно можно принять

К - коэффициент одновременности использования светильников для:

η сети -КПД сети принимается равным………………………….0,95-0,97.

Расчёт расхода в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт расхода электроэнергии на освещение

Наименование отделения,

участка, помещения

Удель­ный

расход

эл.энер

гии

Вт/м2

Осве­щаемая

площадь, м2

Установ­ленная

мощ., кВт, Руст

Коэф­фициент

одно­времен­ности исполь­зования света, К

Потери в сети,

ηсети

Потреб­ляемая

мощность, Ппотр, кВт

Число часов

горения ламп в год

Годовая потреб-

ность в электро­энергии,

кВт∙ч,

Рг потр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производствен­ный цех

15

240,00

3,6

0,7

0,96

2,625

882

2315,25

Бытовые поме щения-

15

36,00

0,54

0,9

0,96

0,394

882

347,508

ИТОГО:

 

 

 

 

 

3,019

 

2662,758

 

2. Электроэнергия потребляется электроприводом, обслуживающим техническое и транспортное оборудование и вспомогательное оборудование.

Расход силовой электроэнергии зависит от:

Руст - установленной мощности электродвигателей в кВт (по технической характеристике оборудования);

Трасч - расчётного времени работы оборудования в год в часах.

Коэффициент загрузки электродвигателя - Кзэ принимается в пределах 0,6-0,7.

Коэффициент одновременности работы устройства - К0. Значение этого коэффициента при условии, что производственный поток широко используется, близко к 1.

Коэффициент потерь мощности электродвигателей – КПМ. Значение этого коэффициента принимается в диапазонах 0,75-0,9.

Коэффициент полезного действия сети (потери в сети) - Кс.

Годовой расход силовой электроэнергии, кВт, может быть определён по формуле

, кВт∙ч

Годовой расход силовой электроэнергии приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчёт годового расхода силовой электроэнергии

Наименование потребителей электроэнергии

 

Установленная мощность эл.двиг.единицы оборудов., кВт, Руст

Коэффициенты

Потребная мощ ность с учётом коэф., Рпотр.сил

Расчётное время работы обо-рудования в год, ч, Трасч

Годовая потребность в эл.энерг. каждым потреб., кВт∙ч, Рг.потр.сил

загрузки эл.двиг., Кз.э

одновр.работы оборудования, Ко

потерь мощн.в двигателе, кдв

потерь мощн. в сети, Кс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Круглопильный

4

0,65

0,99

0,8

0,96

3,351

1764

5912,156

4-х сторонний

23,1

0,65

0,99

0,8

0,96

19,35

1764

34142,702

Клеенаносящий

0,2

0,65

0,99

0,8

0,96

0,167

1764

295,607

Веерная вайма

3

0,65

0,99

0,8

0,96

5,514

1764

4434,117

Шлифовально-калибровальный

51,87

0,65

0,99

0,8

0,96

43,461

1764

76665,886

Форматно-обрезнй

29

0,65

0,99

0,8

0,96

24,299

1764

42863,133

Фрезерный

5,5

0,65

0,99

0,8

0,96

4,608

1764

8129,214

Сверлильно-присадочный

1,5

0,65

0,99

0,8

0,96

1,257

1764

2,217,058

Сверлильно-пазовальный

2,2

0,65

0,99

0,8

0,96

1,843

1764

3251,686

Шлифовальный

1,5

0,65

0,99

0,8

0,96

1,257

1764

2217,058

ИТОГО:

 

105,107

 

177911,559

 

3. Расчёт расхода электроэнергии для приточно-вытяжной вентиляции.

По укрупнённым показателям расход электроэнергии для вентиляции составляет 30 % от силовой энергии.

Рвент = 0,3∙177911,559= 53373,468 кВт∙ч.

4. Расчёт расхода электроэнергии на аварийное освещение.
Принимается 10 % от расхода электроэнергии на освещение по цеху.

Равар = 0,1 ∙ 2662,758 = 266,276 кВт∙ч.

 

Список литературы:
1. Нормирование топливно-энергетических ресурсов и регулирование режимов электро-потребления» В.В. Дягтерев. –М. «Недра» 1983г., с.-77.
2. Расчет силовой электроэнергии  [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://poisk-ru.ru/s13976t4.html  (дата обращения 09.11.2021)