ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА
Потребление электроэнергии рассчитывается отдельно для освещения, для приточно-вытяжной вентиляции, а так же для технологических (силовых) систем.
1. Потребление энергии на освещение, кВт зависит от установленной мощности, одновременного использования источников освещения, эффективности сети и определяется по формуле:
,
где РуСТ. - установленная мощность всех светильников в кВт; она зависит от норм удельного расхода электроэнергии.
Удельные нормы расхода электроэнергии в ваттах на 1 м2 освещаемого помещения, отражены в «Нормирование топливно-энергетических ресурсов и регулирование режимов электро-потребления» под редакцией В.В. Дягтерева, следовательно можно принять
К - коэффициент одновременности использования светильников для:
η сети -КПД сети принимается равным………………………….0,95-0,97.
Расчёт расхода в таблице 1.
Таблица 1
Расчёт расхода электроэнергии на освещение
Наименование отделения, участка, помещения |
Удельный расход эл.энер гии Вт/м2 |
Освещаемая площадь, м2 |
Установленная мощ., кВт, Руст |
Коэффициент одновременности использования света, К |
Потери в сети, ηсети |
Потребляемая мощность, Ппотр, кВт |
Число часов горения ламп в год |
Годовая потреб- ность в электроэнергии, кВт∙ч, Рг потр |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Производственный цех |
15 |
240,00 |
3,6 |
0,7 |
0,96 |
2,625 |
882 |
2315,25 |
Бытовые поме щения- |
15 |
36,00 |
0,54 |
0,9 |
0,96 |
0,394 |
882 |
347,508 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
3,019 |
|
2662,758 |
2. Электроэнергия потребляется электроприводом, обслуживающим техническое и транспортное оборудование и вспомогательное оборудование.
Расход силовой электроэнергии зависит от:
Руст - установленной мощности электродвигателей в кВт (по технической характеристике оборудования);
Трасч - расчётного времени работы оборудования в год в часах.
Коэффициент загрузки электродвигателя - Кзэ принимается в пределах 0,6-0,7.
Коэффициент одновременности работы устройства - К0. Значение этого коэффициента при условии, что производственный поток широко используется, близко к 1.
Коэффициент потерь мощности электродвигателей – КПМ. Значение этого коэффициента принимается в диапазонах 0,75-0,9.
Коэффициент полезного действия сети (потери в сети) - Кс.
Годовой расход силовой электроэнергии, кВт, может быть определён по формуле
, кВт∙ч
Годовой расход силовой электроэнергии приведен в таблице 2.
Таблица 2
Расчёт годового расхода силовой электроэнергии
Наименование потребителей электроэнергии
|
Установленная мощность эл.двиг.единицы оборудов., кВт, Руст |
Коэффициенты |
Потребная мощ ность с учётом коэф., Рпотр.сил |
Расчётное время работы обо-рудования в год, ч, Трасч |
Годовая потребность в эл.энерг. каждым потреб., кВт∙ч, Рг.потр.сил |
|||
загрузки эл.двиг., Кз.э |
одновр.работы оборудования, Ко |
потерь мощн.в двигателе, кдв |
потерь мощн. в сети, Кс |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Круглопильный |
4 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
3,351 |
1764 |
5912,156 |
4-х сторонний |
23,1 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
19,35 |
1764 |
34142,702 |
Клеенаносящий |
0,2 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
0,167 |
1764 |
295,607 |
Веерная вайма |
3 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
5,514 |
1764 |
4434,117 |
Шлифовально-калибровальный |
51,87 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
43,461 |
1764 |
76665,886 |
Форматно-обрезнй |
29 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
24,299 |
1764 |
42863,133 |
Фрезерный |
5,5 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
4,608 |
1764 |
8129,214 |
Сверлильно-присадочный |
1,5 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
1,257 |
1764 |
2,217,058 |
Сверлильно-пазовальный |
2,2 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
1,843 |
1764 |
3251,686 |
Шлифовальный |
1,5 |
0,65 |
0,99 |
0,8 |
0,96 |
1,257 |
1764 |
2217,058 |
ИТОГО: |
|
105,107 |
|
177911,559 |
3. Расчёт расхода электроэнергии для приточно-вытяжной вентиляции.
По укрупнённым показателям расход электроэнергии для вентиляции составляет 30 % от силовой энергии.
Рвент = 0,3∙177911,559= 53373,468 кВт∙ч.
4. Расчёт расхода электроэнергии на аварийное освещение.
Принимается 10 % от расхода электроэнергии на освещение по цеху.
Равар = 0,1 ∙ 2662,758 = 266,276 кВт∙ч.