Статья:

ПРИМЕР РАСЧЕТА БОКОВОГО ДВУСТОРОННЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Никонорова А.А. ПРИМЕР РАСЧЕТА БОКОВОГО ДВУСТОРОННЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2022. № 3(182). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/182/105067 (дата обращения: 26.11.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

ПРИМЕР РАСЧЕТА БОКОВОГО ДВУСТОРОННЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Никонорова Анна Алексеевна
магистрант, ФГБОУ ВО Поволжской государственный технологический университет, РФ, г. Йошкар-Ола

 

Исходные данные:

1. Размер объекта различия – 1-5 мм

2. Место расположения предприятия – Самара

3. Длина помещения Lп – 24 м

4. Ширина помещения Lш – 15 м

5. Высота помещения Н – 5 м

6. Толщина стен d – 0,5 м

7. Высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна h1 – 2,6 м

8. Расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданием Lзд – 10 м

9. Высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого здания Нк.з – 6 м

10. Характеристика окон и несущих конструкций:

- вид светопропускаемого материала – листовое одинарное ст.

- вид переплета окон промышленных зданий – деревянный одинарный

- солнцезащитные устройства – регулируемые жалюзи

11. Характеристики интерьера:

- потолка – деревянный окрашенный

- стен - светлое дерево

- пола – темно-коричневый

12. вид освещения – двустор.

1) определяем разряд зрительной работы и нормативное значение коэффициента естественной освещенности еН = 1%.

2) Рассчитывается необходимая площадь остекления Sос

Sос =  23,04 м2

 – нормированное значение КЕО для зданий, располагаемых в различных районах

 – световая характеристика окна

 - коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями

 - площадь пола, м2

 - общий коэффициент светопропускания

 – коэффициент, учитывающий отражение света от поверхностей в помещении

 = ен * mN = 1*0,9 = 0,9%

mN – коэффициент светового климата

Для расчета величины световой характеристики окна  необходимо определить отношения:

 - длина помещения

 - глубина помещения

 =8 м

 - ширина помещения

 – толщина стен

 - высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна, м.

Для вычисления коэффициента , учитывающего затемнение окон соседним зданием необходимо определить отношение

 - расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданием, м

 - высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна, м

Общий коэффициент светопропускания τ0

τ= τ1 * τ2 * τ3 * τ4 = 0,9*0,75*1*1=0,675<1

τ1 – коэффициент светопропускания материала

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в оконных переплетах световых проемов

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях

τ4 - – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах

При определении коэффициента , учитывающего отражение света от поверхностей в помещении, необходимо вычислить:

а) средневзвешенный коэффициент отражения света от стен, потолка и пола:

ρср = 

 - площади стен, потолка, пола, м2

 – коэффициенты отражения света от стен, потолка и пола с учетом принятой цветовой отделки помещения.

б) определить отношение

 - расстояние от расчетной точки РТ до наружной стены, м

 =  =8 м

= 2,4

 

Список литературы:
1. Расчеты заземляющих устройств: метод. указания к выполнению контрол. работ для студентов техн. специальностей / Ю. Ф. Кичкин, О. А. Глухов. - 3-е изд., с изм. и доп. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. - 32 с.