ПРИМЕР РАСЧЕТА БОКОВОГО ДВУСТОРОННЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
ПРИМЕР РАСЧЕТА БОКОВОГО ДВУСТОРОННЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Исходные данные:
1. Размер объекта различия – 1-5 мм
2. Место расположения предприятия – Самара
3. Длина помещения Lп – 24 м
4. Ширина помещения Lш – 15 м
5. Высота помещения Н – 5 м
6. Толщина стен d – 0,5 м
7. Высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна h1 – 2,6 м
8. Расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданием Lзд – 10 м
9. Высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого здания Нк.з – 6 м
10. Характеристика окон и несущих конструкций:
- вид светопропускаемого материала – листовое одинарное ст.
- вид переплета окон промышленных зданий – деревянный одинарный
- солнцезащитные устройства – регулируемые жалюзи
11. Характеристики интерьера:
- потолка – деревянный окрашенный
- стен - светлое дерево
- пола – темно-коричневый
12. вид освещения – двустор.
1) определяем разряд зрительной работы и нормативное значение коэффициента естественной освещенности еН = 1%.
2) Рассчитывается необходимая площадь остекления Sос
Sос = 23,04 м2
– нормированное значение КЕО для зданий, располагаемых в различных районах
– световая характеристика окна
- коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями
- площадь пола, м2
- общий коэффициент светопропускания
– коэффициент, учитывающий отражение света от поверхностей в помещении
= ен * mN = 1*0,9 = 0,9%
mN – коэффициент светового климата
Для расчета величины световой характеристики окна необходимо определить отношения:
- длина помещения
- глубина помещения
=8 м
- ширина помещения
– толщина стен
- высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна, м.
Для вычисления коэффициента , учитывающего затемнение окон соседним зданием необходимо определить отношение
- расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданием, м
- высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна, м
Общий коэффициент светопропускания τ0
τ0 = τ1 * τ2 * τ3 * τ4 = 0,9*0,75*1*1=0,675<1
τ1 – коэффициент светопропускания материала
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в оконных переплетах световых проемов
τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях
τ4 - – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах
При определении коэффициента , учитывающего отражение света от поверхностей в помещении, необходимо вычислить:
а) средневзвешенный коэффициент отражения света от стен, потолка и пола:
ρср =
- площади стен, потолка, пола, м2
– коэффициенты отражения света от стен, потолка и пола с учетом принятой цветовой отделки помещения.
б) определить отношение
- расстояние от расчетной точки РТ до наружной стены, м
= =8 м
= 2,4