ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №16(195)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №16(195)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА
Аннотация. В настоящее время глобальное потепление вызывает серьезную озабоченность во всем мире из-за непрерывного увеличения уровня диоксида углерода в окружающей среде. Главной причиной этого являются электростанции, химическая промышленность, обрабатывающая промышленность и автомобилестроение. В настоящее время различные протоколы и нормы находятся на стадии внедрения либо для снижения уровня CO2. В этой статье рассматривается применение CO2, как природного хладагента, который обладает благоприятными теплофизическими свойствами и имеет самый низкий потенциал глобального потепления.
Ключевые слова: диоксид углерода, CO2, хладагенты, охлаждение, кондиционирование, экология.
ВВЕДЕНИЕ
Производители холодильного оборудования сталкиваются с проблемами, связанными с законодательными требованиями, вынуждающими их использовать в своих новых продуктах менее традиционные хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Природные рабочие жидкости, такие как аммиак, диоксид углерода и пропан, показали себя энергоэффективными и экологически безопасными альтернативами. Системы охлаждения аммиака успешно работают на рынке уже более 140 лет. Альтернативная рабочая среда должна отвечать трем требованиям: безопасности, экологической приемлемости и применимости устройства. За годы неустанных усилий ученые разработали множество переходных или долгосрочных заменителей хлорфторуглеродов (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), таких как R134a, R407C, R410A и R290. Соответствующие технологии и оборудование также изучаются. Некоторые из них уже широко используются в холодильной технике, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Монреальский протокол требует от стран поэтапного отказа от хлорфторуглеродов (ХФУ), ГХФУ и других веществ, разрушающих озоновый слой, в установленные сроки и предусматривает период использования этих веществ для развитых и развивающихся стран соответственно.
Некоторые европейские страны запретили использование ГХФУ в областях охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). Между тем, они также предлагают постепенно отказаться от ГХФУ из других областей. Законодательство некоторых стран строго ограничивает или требует поэтапного отказа от хладагента R134a в 2020—х годах, что фактически делает истинную дилемму для индустрии охлаждения и ОВКВ-необходимость адаптации к устранению хладагентов ХФУ и ГХФУ и поиска альтернатив.
Таблица 1.
Анализ существующих хладагентов
№ п/п |
Наименование |
Достоинства |
Недостатки |
Примечание |
1. |
R134a
|
Известная и устоявшаяся технология |
Высокий прямой парниковый эффект |
|
|
|
Негорючий |
Стоимость переработки/рекуперации |
|
|
|
Нетоксичен для людей и животных |
Затраты на конструктивные усовершенствования для уменьшения утечки |
|
2. |
R407C |
Высокая производительность |
Если холодильный контур разгерметизируется (произойдет утечка), оборудование нельзя будет просто дозаправить — придется сливать остатки хладагента и полностью заправлять новый хладагент. |
|
|
|
Переживает высокие температуры куда более достойно, чем ряд иных фреонов
|
Высокая стоимость |
|
|
|
Оптимальный уровень рабочего давления в контуре охлаждения |
При соприкосновении с пламенем и горячими поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов
|
|
3. |
R22 |
Нейтральность обозначенного фреона к металлам |
Старый хладагент, основанный технологии, которая постепенно устаревает |
|
|
|
Нетоксичен для людей и животных |
Не используется в новых и современных кондиционерах
|
|
|
|
Пожаро - и взрывобезопасен
|
Вызывает разрушение озонового слоя
|
|
4. |
R717 |
Холодильная система на основе аммиака стоит на 10-20% дешевле, чем система, использующая ХФУ, потому что можно использовать трубопроводы более узкого диаметра
|
Создает опасность ожогов при растворении в воде, поскольку этот процесс сопровождается выделением значительного количества тепла |
|
|
|
Хорошие термодинамические свойства, в результате чего идет меньшее потребление электроэнергии |
Имеет высокую температуру нагнетания при сжатии |
|
|
|
Приемлемая стоимость |
Горюч и в определенном состоянии взрывоопасен, ядовит в высоких концентрациях
|
|
В нынешней ситуации представляется целесообразным избегать, насколько это возможно, использование в больших количествах веществ, которые чужды природе и неизбежно будут потеряны в биосфере. Гораздо более целесообразнее будет возвращение к "естественным" хладагентам: веществам, которые уже присутствуют в нашей окружающей среде и которые, как известно, безвредны. Одной из таких возможностей является углекислый газ (CO2).
Как природный хладагент, CO2 имеет много преимуществ перед другими веществами, такими как:
- Низкая кинематическая вязкость
- Низкая динамическая вязкость
- Небольшой коэффициент давления (около 2.5 ~ 3.0)
- Небольшой объем
- Большая холодильная мощность на единицу объема
- Высокая теплопроводность
- Высокая теплоемкость при постоянном давлении
- Низкое поверхностное натяжение
- Защита окружающей среды
- Легко купить
- Физическая стабильность и безопасность
В настоящее время технология охлаждения CO2 в основном применяется в трех областях: автомобильное кондиционирование воздуха, тепловые насосы и многоступенчатые холодильные системы. Поскольку CO2 является экологически чистым хладагентом, компрессоры CO2 были разработаны и изготовлены для различных целей. Существует шесть типов компрессоров CO2, а именно:
- Поршневые компрессоры
- Поршневые компрессоры качения
- Качающиеся поршневые компрессоры
- Спиральные компрессоры
- Лопастные компрессоры
- Винтовые компрессоры
Сравненный с компрессорами других хладоагентов, компрессоры СО2 охарактеризованы их высоким давлением деятельности; малым размером структуры и коэффициентом давления; большими перепадами давления всасывания и нагнетания; и высокой эффективностью охлаждать и топления.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ХЛАДАГЕНТА СО2
Хладагент СО2 (R744) - это своего рода естественная рабочая среда, бесцветная и безвкусная при нормальных атмосферных температурах. Критические температура и давление 31.1 ℃ и 7.37 МПа, соответственно.
Физические свойства СО2:
- Скрытая теплота испарения СО2 велика, а холодильная мощность на единицу объема высока (22,6 МДж/м3 при 0℃), примерно в 5-8 раз больше, чем у традиционных хладагентов.
- Кинематическая вязкость СО2 очень низкая и может оставаться при низких температурах.
- Теплопроводность СО2 высока, а отношение плотности жидкости к плотности пара низкое. После дросселировать, хладоагент можно распределить равномерно в трубах рефрижерации. Эти превосходные представления подачи и передачи тепла СО2 могут значительно уменьшить размер компрессора и оборудования рефрижерации, делая всю систему очень компактной.
Как хладагент, СО2 имеет следующие три преимущества перед другими хладагентами:
- Во-первых, что касается защиты окружающей среды, потенциал разрушения озонового слоя СО2 равен 0, а потенциал глобального потепления равен 1, что намного меньше, чем у ХФУ и ГХФУ хладагента. Поскольку большая часть СО2, используемого для охлаждения, является химическим и промышленным побочным продуктом, выбрасываемым с заводов, использование СО2 в качестве хладагента похоже на переработку или задержку выброса этого выхлопного газа, что весьма полезно для окружающей среды.
- Во-вторых, по теплофизическим свойствам рабочего тела СО2 идеально подходит для холодильных циклов и оборудования.
- В-третьих, химические свойства СО2 стабильны. Он нетоксичен, безвреден, негорюч и не разлагается на токсичные газы при высоких температурах. Кроме того, СО2 коммерчески доступен, прост в получении и экономичен.
Природный жидкий диоксид углерода обладает превосходными свойствами при использовании в качестве хладагента в системах охлаждения компрессионного типа или тепловых насосах: его высокая температура нагнетания в паре с высоким давлением позволяет использовать преимущества рекуперации тепла.
Рассмотрим схему, делающую акцент на использовании уникальных характеристик CО2 на Рис. 1.
Рисунок 1 Схема системы рекуперация тепла в сочетании с использованием СО₂ в качестве хладагента: 1 – холодильное оборудование (витрины); 2 – камеры заморозки; 3 – компрессор; 4 – Тепловой модуль – утилизатор; 5 – Конденсатор; 6 – буферная емкость; 7 – циркуляционный насос; 8 – горячее водоснабжение; 9 – настенный, напольно-потолочный или канальный фанкойл.
Рекуперация тепла - практическое использование отработанной энергии.
Холодильные установки с воздушным охлаждением производят много ненужной энергии, сбрасывая энергию конденсации в окружающий воздух. При установке охладителя воздушного пара (теплообменника) большая часть этой отработанной энергии может быть превращена в горячую воду, которая может использоваться для многих целей, таких как:
- Санитарная горячая вода;
- Отопление помещений;
- Горячая вода для технологических процессов;
- Очищающая вода;
Блоки охладителя воздушного пара (теплообменника) расположены между компрессором и конденсатором для использования высокотемпературной энергии перегретого хладагента. Используя отдельный теплообменник для использования высокой температуры отводимого газа, можно нагревать воду до более высокой температуры, чем это было бы возможно в конденсаторе.
Пароохладитель обычно сконструирован так, чтобы не конденсировать хладагент. Однако в зависимости от условий эксплуатации может образовываться некоторое количество жидкого хладагента. Эта жидкость должна подаваться в конденсатор, который в идеале должен располагаться под пароохладителем. Однако по практическим соображениям он часто размещается над пароохладителем. В паяном теплообменнике выходящие капли хладагента рассеиваются и легко переносятся доминирующей паровой фазой. Проектирование соединительной трубы от пароохладителя к конденсатору для скорости газа 5-10 м/с будет обеспечена достаточная турбулентность, чтобы избежать накопления жидкого конденсата.
Таким образом, путем грамотного проектирования системы, которая будет делать акцент на использовании уникальных характеристик CО2 и / или исключительных особенностей различных циклов, улучшающие практическую производительность систем СО2, она будет выгодно отличаться от традиционных хладагентов с точки зрения энергоэффективности.