Статья:

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ РЕШЁТОК СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(226)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Мокичева А.А., Мочалова С.А. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ РЕШЁТОК СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2023. № 3(226). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/226/123180 (дата обращения: 23.11.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ РЕШЁТОК СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мокичева Алена Андреевна
магистрант, Воронежский Государственный Технический Университет, РФ, г. Воронеж
Мочалова Светлана Андреевна
аспирант, Воронежский Государственный Технический Университет, РФ, г. Воронеж

 

В связи со строительством новых жилых зданий в районе №2 населенного пункта изменилось количество жителей и норма водоотведения с 175 до 230 л/с на человека, поэтому необходимо реконструировать очистные сооружения. В данной статье предусматривается реконструкция здания решеток с заменой существующих решеток на решетки с пластинами под углом к потоку, что позволит с минимальными затратами, усовершенствовать очистку сточных вод от отбросов, при этом здание решеток не изменится.

Из литературных источников известно [3], что расположение пластин под углом к потоку даёт возможность задержать даже нитевидные загрязнений.

Кроме того, в типовых решетках марки МГ11Т прозоры между прутьями составляют 16 мм. А на канализационной сети города для перекачки сточных вод через водоразделы установлены насосных станции, в которых решётками дробилками дробится собранный мусор для исключения засоров насосов, и подаётся на очистку.

С увеличением нормы водоотведения уменьшилось количество взвешенных веществ и БПК. Так как концентрация взвешенных веществ смеси сточных вод, поступающих на очистку, уменьшилась на 48,87 мг/л, а в БПКполн– на 56,22 мг/л, то появилась необходимость реконструкции решеток с целью задержания отбросов более мелких фракций. С целью экономии средств необходимо интенсифицировать существующие решётки марки МГ11Т, чертеж приведен рис. 1, по возможности, без изменения здания решёток.

 

Рисунок 1. Чертеж

 

На.-рис. 1 показано устройство, вид сбоку;

Конструкция этих решёток сокращает металлозатраты на 20 %, т.к. изменяется давление на пластины, и увеличивает количество задерживаемого мусора.

Расстояние между пластинами в этой решётки принимаем меньше b=8 мм, чем в типовой. И толщину пластин тоже можно уменьшить -S=3 мм.

При установке пластин под углом к потоку не требуется изменять каналы решёток, т.к. рама решётки остаётся неизменной. Поэтому реконструкции подвергается только конструкция решётки, а здание решёток, каналы, в которых установлены решётки, остаются без изменений.

Таблица 1.

Сравнение основных параметров до и после реконструкции

Основные параметры

До реконструкции

После реконструкции

Приведенное число жителей, чел.

329963

378389

Расход сточных вод qmax, м3/c

1,08

1,43

Суточный расход, м3/cут.

62900,0

84221

Концентрация вз. вещества- Квх.п., поступающая на песколовки, г/м3

334,94

277,26

Концентрация вз. вещества- БПКполн.-Lвх.п., поступающая на песколовки, г/м3

387,24

322,89

Объём осадка, задерживаемого на решетках Wотб, м3/сут

2,53

8,29

Ширина стержней решетки, мм

8

3

Ширина прозоров между прутьями решетки, мм

16

8

 

Выводы по реконструкции:

  1. Население района №2 населенного пункта увеличилось с 185143 до 233570. Количество сточных вод изменилось с 32400 до 53721 м3/сут (в 1,65 раза). Максимальный секундный расход увеличился в 1,32 раз.
  2. Концентрация взвешенных веществ смеси сточных вод, поступающих на песколовки, уменьшилась на 57,68 мг/л, а в БПКполн – на 64,35  мг/л.
  3. Для усовершенствования очистки сточных вод от крупных отбросов на решетке, при этом не изменяя здание решеток предусматривается решетка с пластинами под углом к потоку (Ав.св СССр №992674; Е 03 F 5/14).
  4. В результате проведения конструктивных изменений на станции прогнозируются следующие изменения:

4.1 Усовершенствование очистки сточных вод от крупных отбросов на решетках с минимальными затратами.

4.2 Затраты металла на новые решетки сократятся на 50%.

4.3 Объем отбросов на реконструируемых решетках увеличился в 3,27 раза по сравнению с проектными решетками.

Перечисленные изменения свидетельствуют об эффективности принятых решений, позволяют сократить затраты на реконструкцию, эксплуатацию.

 

Список литературы:
1. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. М.: Минрегион России, 2012 г.
2. Номер патента: 992674. Авторы: Журавлев, Журавлева, Паринов, Шажко, Анастасов, Гвоздев, Калицун, Деев, Хатунцев, Дроздов, Журавлева И.В. Проектирование станции очистки сточных вод [программа для ЭВМ]. Инвентарный № ВНТИЦ 50201450763 от 20.11.2014.
3. Журавлева И.В. Проектирование сооружений для очистки городских сточных вод: механическая очистка и обработка осадков: учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию, практическим занятиям/ Воронеж. гос. арх. –строит.ун-т; Воронеж, 2009. -115 с.
4. Журавлева, И.В. Проектирование станции очистки сточных вод [программа для ЭВМ]. Инвентарный № ВНТИЦ 50201450764 от 20.11.2014.
5. Журавлев В.Д. Механическая очистка городских сточных вод: учеб. пособие/В.Д. Журавлев, И.В. Журавлева; Воронеж. гос. арх.-строит. унт. – Воронеж, 2008. – 220с.