Модернизация городских электрических сетей для уменьшения потерь электроэнергии
Секция: Технические науки
XV Студенческая международная научно-практическая конференция «Технические и математические науки. Студенческий научный форум»
Модернизация городских электрических сетей для уменьшения потерь электроэнергии
Аннотация. В данной статье рассмотрен участок городской распределительной сети 10 кВ. Создана компьютерная модель данной сети и произведен расчет потерь электроэнергии.
Abstract. This article describes a section of the urban distribution network of 10 kV. A computer model of this network has been created and electricity losses have been calculated.
Ключевые слова: электрическая сеть, напряжение, потери электроэнергии, компьютерная модель, линия, трансформатор, баланс электроэнергии.
Keywords: electric network, voltage, electric power loss, computer model, line, transformer, electric power balance.
К городским электрическим сетям 10 кВ предъявляются следующие основные требования:
1) Надежность электроснабжения потребителей как в нормальном, так и в послеаварийных режимах. Электрическая сеть считается надежной и бесперебойной, если в своем составе имеет два независимых источника питания, и время перерыва электроснабжения составляет 1 – 5 секунд (данное время достаточно для срабатывания автоматических устройств).
2) Сеть должна обеспечить требуемое качество электроснабжения потребителей. Под качеством подразумевается частота переменного тока, напряжение, синусоидальность формы напряжения и симметрия трёхфазной системы напряжений и токов.
3) Электрическая сеть должна быть гибкой и иметь дальнейшее развитие, так как города расширяются, появляются новые районы и предприятия.
Городские электрические сети проектируются кольцевыми, в таких сетях наблюдается неоднородность, вызванная непостоянным соотношением реактивных и активных сопротивлений. В сети появляется уравнительная мощность, что соответственно увеличивает потери электроэнергии [3].
Снижения неоднородности можно добиться следующим образом:
1) Снижение неоднородности параметров сети
- изменение сечения проводов
- включение в линию УПК
2) Компенсацией контурного уравнительного потока мощности:
- Создание потока мощности, компенсирующего контурный поток путем введения в неоднородный контур добавочных ЭДС за счет линейных регуляторов;
- Размыкание замкнутых контуров в сети и устранение пути уравнительного потока мощности.
На примере участка сети из западной РЭС города Ростов-на-Дону, которая включает в себя 37 подстанций напряжением 10/0,4 кВ, необходимо определить место, где необходимо разомкнуть сеть рисунок 1.
Рисунок1. Структурная схема участка распределительной сети 10 кВ
Для выполнения такой операции составлена компьютерная модель электрической сети в программе RastrWin.
Этапы создания компьютерной модели:
1) Начертить схему замещения сети и определить её параметры;
Линии представляются П-образными схемами замещения (рисунок 2), двухобмоточные трансформаторы - Г-образными схемами замещения (рисунок 3).
Рисунок 2. Схема замещения линии
Параметры линии Rл, Xл, Ом, Bл, мкСм, состоящей из n цепей, определяются по формулам:
Рисунок 3. Схемы замещения двухобмоточного трансформатора
Параметры двухобмоточного трансформатора Rт, Xт, Ом, ΔPxх, МВт, ΔQxх, Мвар определяются по формулам [1]:
.
2) В программе RastrWin заполнить таблицу узлов и ветвей.
Для заполнения таблицу узлов необходимо:
‒ задать напряжение сети;
‒ прописать значение нагрузок, отходящих с ТП;
‒ создать балансирующий узел
При заполнении в таблицу ветвей необходимо внести расчетные параметры.
3) Расчет установившегося и послеаварийного режимов. Послеаварийный режим создается путем поочередного отключения фидеров.
4) Анализ режима и оптимизация электрической сети.
Анализ результатов расчёта нормального и послеаварийного режимов по соответствию уровней напряжения в узлах сети нормативам, потоков мощности, токов в ветвях допустимым значениям позволяет сделать выводы о работоспособности электрической сети в перспективных условиях работы.
Узлы 0,4 кВ являются точками поставки электроэнергии потребителям. Согласно ГОСТ Р 5419-2010 отклонение от номинального напряжения в этих узлах не должно превышать ±10 %. При выходе напряжения из заданного интервала их корректировка может быть выполнена с помощью ПБВ [1].
В ходе анализа было определено на линейных участках естественное и экономическое потокораспределение и выбран участок сети, где переток мощности практически равен нулю.
Баланс электроэнергии в электрической сети устанавливает взаимосвязь между приёмом электроэнергии в сеть и объёмом электроэнергии, переданной потребителям (полезным отпуском) за год [1].
,
Объём электроэнергии, переданной потребителям равен
,
Нагрузочные потери электроэнергии в линиях и трансформаторах определяются методом числа часов максимальных потерь.
,
Потери мощности в режиме максимальной нагрузки сети определены при выполнении расчётов режимов программой RastrWin [2].
Число часов наибольших потерь мощности за год определяется по формуле:
,
где – коэффициент заполнения графика суммарной нагрузки сети.
Потери холостого хода определяются по паспортным данным трансформаторов:
,
При расчёте балансов принято, что =4600 ч. Тогда число часов наибольших потерь мощности =2338,5 ч.
Рассчитаны нагрузочные и условно-постоянные потери во всех вариантах электрической сети и выбрано наиболее благоприятное место установки разъединителя с точки зрения надежности и минимума потерь в сети. Результаты расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Баланс электроэнергии в распределительной сети
Составляющие баланса Электроэнергии |
Варианты потокораспределения |
|||
Естественное |
Экономическое |
Исходное |
Рекомендуемое |
|
Приём в сеть, тыс. кВт·ч |
43586,47 |
43540,66 |
43623,94 |
43567,22 |
Передача потребителям, тыс. кВт·ч |
41400 |
41400 |
41400 |
41400 |
Потери электроэнергии, тыс. кВт·ч |
2186,47 |
2140,66 |
2223,94 |
2167,22 |
Потери электроэнергии, % |
5,016 |
4,916 |
5,098 |
4,974 |
Заключение. Проанализировав таблицу 1 можно сказать, что исходный вариант установки разъединителя в принципе является благоприятным, но так как рекомендуемое место размыкания позволяет снизить потери без нарушения надёжности и операции по размыканию не требуют капиталовложений, то целесообразно переместить точку размыкания сети согласно рекомендуемому варианту.