Статья:

Выбор силовых кабелей для прокладке в подземных объектах дорожного хозяйства

Конференция: XLII Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: технические и математические науки»

Секция: Технические науки

Выходные данные
Коновалов М.М., Кольцов А.Ф., Перехрестенко Л.С. Выбор силовых кабелей для прокладке в подземных объектах дорожного хозяйства // Молодежный научный форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по мат. XLII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(42). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/2(42).pdf (дата обращения: 23.12.2024)
Лауреаты определены. Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Мне нравится
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
на печатьскачать .pdfподелиться

Выбор силовых кабелей для прокладке в подземных объектах дорожного хозяйства

Коновалов Михаил Михайлович
магистрант, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области, РФ, г. Шахты
Кольцов Александр Федорович
студент, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области, РФ, г. Шахты
Перехрестенко Лариса Сергеевна
студент, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области, РФ, г. Шахты
Алепко Андрей Владимирович
научный руководитель, доц., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области, РФ, г. Шахты

 

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с выбором силовых кабелей при прокладке их в подземных объектах дорожного хозяйства. Особое внимание уделено методикам выбора силовых кабелей, приводятся таблицы с основными характеристиками различных типов кабелей.

При проектировании и строительстве тоннелей, необходимо чтобы выполнялись все строительные нормы. На этапе проектирования, как правило, появляется проблема, связанная с выбором силовых кабелей. Силовые кабели, прокладываемые в тоннелях, должны быть огнестойкими, не распространяющими горение, с низким дымо- и газо- выделением, кроме этого, силовые кабели должны быть предназначены только для стационарного использования. Такими кабелями являются кабели типа ААБл-3x120, ААШв-3x120 и ТУ 16.К71-337–2004.

Для выбора силовых кабелей, необходимо рассмотреть параметры каждого из них.

Силовой кабель типа ААБл-3x120 представлен на рисунке 1, данный вид кабеля рассчитан на линию в 10 кВ с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами.

 

Рисунок 1. Силовой кабель типа ААБл-3x120

 

Технические характеристики кабеля типа ААБл-3x120 представлены в табл. 1

Таблица 1.

Технические характеристики кабеля типа ААБл-3x120

Наименование

Параметр

Номинальное напряжение кВ

10 кВ

Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм2

3 x 120

Толщина изоляции между жилами мм

5.5

Диапазон рабочих температур С

-50 . . . +50

Минимальный радиус изгиба при прокладке мм

1300

Разность уровней по трассе прокладки, не более мм

15

Масса кабеля (ориентировочно) кг/км

4010

 

Кабели типа ААБл-3x120 применяются для прокладки:

·     в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов;

·     при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в эксплуатации [1].

Кабели ААШВ-10 используются для передачи и распределения электрической энергии в установках стационарного значения, а также в электрических сетях на напряжение до 35 кВ и частотой 50 Гц.

Технические характеристики кабеля типа ААШв-3x120 представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Технические характеристики кабеля типа ААШв-3x120

Параметр

Значение

Влажность воздуха при 35°C, %

98

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин., кВ

25

Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °С

80

Максимальная рабочая температура жилы, °С

60

Монтаж при температуре, не ниже °C

0

Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ

10

Температура окружающей среды

-50...+50

Масса кабеля, кг/км

2800

 

Кабели ААШВ-10 (см. рисунок 2) используются для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, а также для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов [3].

 

Рисунок 2. Конструкция силового кабеля типа ААШв-3x120

 

Кабель типа ТУ 16.К71-337–2004 имеет номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ частотой 50 Гц, число жил 1, 2, 3, 4 и 5. Кабели с двумя и тремя жилами имеют одинаковое сечение жил; кабели с четырьмя и пятью жилами имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения. Внутренняя оболочка у кабелей с круглыми жилами выполняет роль заполнения, а наружная оболочка заполняет промежутки между жилами. На рисунке 3 представлен кабель ТУ 16.К71-337–2004 в разрезе.

Кабели типа ТУ 16.К71-337–2004 имеет различного вида маркировку для изолированных жил. Кроме этого, силовые кабели имеют низкую массовую долю хлористого водорода, который выделяется при горении.

Допустимые токовые нагрузки при прокладке кабелей на воздухе приведены в табл. 3, токовые нагрузки даны для температуры окружающей среды 25°C.

Таблица 3.

Допустимые токовые нагрузки при прокладке кабелей на воздухе

сечение жил, мм2

Токовые нагрузки силовых кабелей с медными жилами, А

одножильных

двухжильных

трех-, четырех- и пятижильных

1,5

29

24

21

2,5

40

33

28

4

53

44

37

6

67

56

49

10

91

76

66

 

Для кабелей типа ТУ 16.К71-337–2004 обязательными условиями по стойкости к воздействию различных видов горюче-смазочных материалов и жидкости для кабелей стационарного использования не предъявляются, также кабели подобного вида не подвергаются горению, при их прокладке в пучках.

 

Рисунок 3. Кабель ТУ 16.К71-337–2004 в разрезе

 

Кабели имеют низкое дымообразование при горении или тлении. Срок службы таких силовых кабелей – 30 лет, кроме этого, они могут прокладываться при температуре не ниже минус 15 °C.

Таким образом, кабели типа ТУ 16.К71-337–2004, не подвергаются горению в условиях пожара, не выделяют дым, а также токсичных и коррозионно-активных продуктов горения. На основании этого, можно отметить, что силовые кабели, типа «нг-LS» наиболее удобны при прокладки в подземных объектах дорожного хозяйства, по отношению к кабелям типов ААБл-3x120, ААШв-3x120.

 

Список литературы:
1. Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://pue8.ru/kabelnye-linii/126-silovye-kabeli-s-propitannoy-bumazhnoy-izolyaciey.html (Дата обращения 30.01.2017).
2. ТУ 16.К71-310-2001 Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://dokipedia.ru/document/5164764 (Дата обращения 25.01.2017).
3. Элементы конструкции ААШВ-10, [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://ruselektro.3dn.ru/publ/kabeli/kabeli_silovye_s_bumazhnoj_izoljaciej/aashv_10/8-1-0-235 (Дата обращения 20.01.2017).