Оценка рисков при эксплуатации автозаправочных станций
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №18(111)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №18(111)
Оценка рисков при эксплуатации автозаправочных станций
RISK ASSESSMENT DURING THE OPERATION OF GAS STATIONS
Anastasia Antonova
Student, Saint-Petersburg state university of industrial technologies and design High School of technology and engineering, Russia, Saint-Petersburg
Ivan Antonov
Senior lecturer, Saint-Petersburg state university of industrial technologies and design High School of technology and engineering, Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. В данной статье проводиться оценка рисков на опасных производственных объектах, на объекте анализа оценки рисков автозаправочной станции, для которой используется программное обеспечение TOXI + Risk 5. В результате расчета по программному обеспечению были определены граничные значения интенсивности излучения и величина пожарного риска.
Abstract. In this article, a risk assessment is carried out at hazardous production facilities, at a gas station risk assessment analysis facility, for which the TOXI + Risk 5 software is used. As a result of the software calculation, the boundary values of the radiation intensity and the fire risk value were determined.
Ключевые слова: автозаправочная станция (АЗС), оценка риска, пожарный риск.
Keywords: gas station, risk assessment, fire risk.
С ростом количества автомобилей, возрастает и число автозаправочных станций (АЗС), работа которых сопровождается потенциальным рисками для здоровья людей и состояния окружающей среды. Для установления степени аварийной опасности АЗС и его составных частей для преждевременного предупреждения угроз причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, имуществу, угроз возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера, разрабатывают целый спектр документации, обоснованных рекомендаций по снижению риска на АЗС.
Оценка опасных факторов на АЗС требует большие объемы информации, затраты сил и времени. С целью упрощения и оптимизации выполнения расчетов и анализа рисков на АЗС, все расчеты по действующим методикам выполняются в программном обеспечении TOXI + Risk 5 [1].
Оценка риска проводится для типовой стационарной АЗС, которая находится в Тосненском районе Ленинградской области. Главным продуктом продажи являются бензин (А-92 и А-95) и дизельное топливо. На территории размещены 6 подземных горизонтальных сварных резервуаров (табл.1) и установлено 12 топливораздаточных колонок , из них 8 шт. – двухпистолетные и 4 шт. – скоростные для реализации дизельного топлива.
Максимальный расход топлива на ТРК №1- 8 составляет 2,4 кубометра или 40 литров в минуту, на ТРК №9 - 12 расход составляет 7,8 кубометров или 130 литров в минуту.
- ТРК №1-6 реализуют только бензины автомобильные АИ-95, АИ-92.
- ТРК№ 7,8 - реализуют либо ДТ, либо бензин АИ -92, АИ-95.
- ТРК№ 9-12 – скоростные, реализуют ДТ.
Таблица 1.
Характеристики резервуарного парка АЗС
Марка резервуара |
Объем резервуара, м3 |
Объем слитого топлива ежегодно, куб.м. |
Назначение резервуара |
|
Осень-зима |
Весна-лето |
|||
РГС |
50 |
548 |
596 |
Дизельное топливо |
РГС |
50 |
548 |
596 |
Дизельное топливо |
РГС |
25 |
110 |
97 |
Бензин автомобильный |
РГС |
25 |
110 |
97 |
Бензин автомобильный |
РГС |
25 |
110 |
97 |
Бензин автомобильный |
РГС |
25 |
110 |
97 |
Бензин автомобильный |
Итого |
1536 |
1580 |
|
|
ДТ |
1096 |
1192 |
|
|
Бензины |
440 |
388 |
|
Интенсивность излучения при реализации огненного шара (табл.2) рассчитается по методике ГОСТ 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» [2].
Доза теплового излучения рассчитывается по формуле:
,
где:
- интенсивность теплового излучения "огненного шара", Вт/м2
- время существования "огненного шара", с.
Интенсивность теплового излучения , кВт/м, рассчитывают по формуле:
,
где:
- среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;
– угловой коэффициент облученности;
- коэффициент пропускания атмосферы.
Таблица 2.
Сводная таблица результатов расчета интенсивности излучения огненного шара
|
Интенсивность излучения от огненного шара, кВт/м2 |
Радиус зоны, м |
Без негативных последствий |
1,401 |
47 |
Непереносимая боль через 20 с |
6,999 |
26 |
Безопасно для человека в брезентовой одежде |
4,197 |
32 |
Непереносимая боль через 3-5 сек |
10,503 |
22 |
Воспламенение древесины |
13,904 |
20 |
Воспламенение резины |
13,904 |
19 |
Ожог 1-й степени |
64,908 |
7,5 |
Ожог 2-й степени |
112,500 |
0 |
Ожог 3-й степени |
112,500 |
0 |
Величина пожарного риска рассчитываются в соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах утв. Приказом МЧС России от 10.07.2009 №404 [3].
Величина потенциального пожарного риска в i-ом помещении здания рассчитывается по формуле:
,
где J - число сценариев возникновения пожара в здании;
- частота реализации в течение года j-го сценария пожара, год-1;
- условная вероятность поражения человека при его нахождении в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара.
Величина индивидуального риска для работника m при его нахождении в здании объекта, обусловленная опасностью пожаров в здании, определяется по формуле:
,
где - величина потенциального риска в i-ом помещении здания, год-1;
- вероятность присутствия работника m в i-ом помещении;
N - число помещений в здании, сооружении и строении.