Статья:

Меры пожарной безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №13(149)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Чернов А.В., Аксенов С.Г. Меры пожарной безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2021. № 13(149). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/149/89499 (дата обращения: 16.04.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Меры пожарной безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов

Чернов Андрей Вячеславович
студент, ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа
Аксенов Сергей Геннадьевич
д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет, РФ, г. Уфа

 

Аннотация. В данной статье показаны основные меры пожарной безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов.

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, силовой трансформатор.

 

Большой вред в окружающей среде  наносится в результате разлива масла и появления загоревшегося масла, впоследствии тяжелого внутреннего повреждения силового трансформатора.

Основные системы обеспечения пожарной безопасности трансформаторного оборудования:

  1. система водяного пожаротушения;
  2. водяные пожарные завесы;
  3. система подавления огня с использованием инертных газов;
  4. гипоксические система;
  5. система пожаротушения тонкораспылённой водой.

Вместе с тем, тушение электроустановок под напряжением проводится углекислотными, порошковыми или хладоновыми огнетушителями. Последние два можно использовать только при тушении электрооборудования до 1 кВ, вследствие чего, наиболее подходящим выбором  будет использование углекислотного огнетушителя (тушить можно установки до 10 кВ). Баллоны огнетушителя заполнены жидкой углекислотой, которая является диэлектриком, под определенным давлением в 3,7 кПа. При активации устройства углекислота превращается в углекислый газ (CO2)он охлаждает очаг горения и снижает концентрацию кислорода, который необходим для протекания реакции горения. В соответствии с рекомендациями тушение пожара в электроустановках углекислотными огнетушителями проводится двумя людьми - один удерживает раструб, направляя его на очаг пожара, второй - открывает вентиль. То есть, защита трансформаторных подстанций от пожара.

 

Рисунок. Схема электроустановки углекислотными огнетушителями

 

Существует классификация силовых трансформаторов по габаритам

Таблица.

Классификация силовых трансформаторов по габаритам

Класс габарита

Диапазон мощностей, кВА

Величина напряжения, кВ

I

До 100

До 35

II

От 100 до 1000

До 35

III

От 1000 до 6300

До 35

IV

Свыше 6300

До 35

V

До 40000

От 35 до 110

VI

От 40000 до 80000

До 330

VII

От 80000 до 200000

До 330 и выше

VIII

Независимо от мощности

Независимо от напряжения

 

Таким образом, мерам пожарной безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов уделяют особое внимание при их установках и эксплуатации.

 

Список литературы:
1. Аксенов С.Г., Синагатуллин Ф.К., Багышев Д.Э. Пожарная безопасность на силовых трансформаторах // Современные проблемы пожарной безопасности (FireSafety 2020): теория и практика: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Уфа: РИК УГАТУ,2020. С. 124-127.
2. Аксенов С.Г., Синагатуллин Ф.К. Чем и как тушат пожар // Современные проблемы безопасности (FireSafety 2020): теория и практика: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции: Уфа: РИК УГАТУ, 2020. С. 146-151.
3. Аксенов С.Г., Синагатуллин Ф.К. К вопросу об управлении силами и средствами на пожаре // Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2020). Материалы II Международной научно-практической конференции. Уфа: РИК УГАТУ,  2020. С. 124-127.