Обеспечение пожарной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №13(149)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №13(149)
Обеспечение пожарной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса
Обеспечение пожарной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса является одной из главных задач, где от ее решения зависит лучшее продвижение и функционирование экономики государства. Резервуарный парк - это группа резервуаров, предназначенных для хранения, приема, нефтепродуктов,ограниченной по периметру обвалованием.
Вместе с тем, существует 3 стадии развития пожаров:
- Первый (А) – возникновение и развитие пожара в пределах одного резервуара без влияния на рядом находящихся.
- Второй (Б) – распространение огня с одного резервуара на резервуарную группу.
- Третий (В) – развитие пожара с возможным разделением рядом находящихся резервуаров, зданий и сооружений на территории предприятия и за его пределами, а также поражение опасными факторами пожара персонала предприятий и населения близлежащих районов.
Однако, для любых типов резервуаров допустима воздушно-механическая пена низкой или средней кратности, подаваемая сверху:
- для наземных вертикальных резервуаров со стационарной крышей допускается применять подслойный способ пожаротушения пеной низкой кратности.
- для вертикальных стальных резервуаров емкостью до десяти тысяч кубических метров в том числе можно применять установки газового пожаротушения с использованием модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода.
- для вертикальных стальных резервуаров емкостью до десяти тысяч кубических метров включительно, можно применять автоматические системы газопорошкового пожаротушения.
- для резервуаров с нефтью и нефтепродуктами объемом до двадцати тысяч кубических метров включительно, можно применять автоматические и передвижные аппараты для подачи самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены.
Рисунок. Сводная таблица
Следовательно, независимо от типа установки пожаротушения нормативный запас пенообразователя и воды для приготовления раствора следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар.
Таким образом, обеспечение пожарной безопасности в резервуарных парках имеет особое значение в экономике государства.