Котельная — здание или помещение, в котором расположен комплекс устройств для выработки пара или горячей воды. Котельные установки бывают отопительные, производственные и отопительно-производственные.

По типу используемого топлива котельные подразделяют на:

  1. Газовые котельные;
  2. Жидкотопливные (дизельное топливо, мазут, отработанное масло);
  3. Твердотопливные (кокс, дрова, брикеты, бурый и каменный уголь);
  4. Комбинированные многотопливные.

По типу расположения:

  1. Отдельно стоящие;
  2. Крышные котельные;
  3. Пристроенные к зданиям другого назначения;
  4. Встроенные в здания другого назначения;
  5. Блочно-модульного исполнения;

Котельная – помещение с классом пожарной опасности Ф5.1, категорируется по СП 12.13130. В СП 89.13330 ей присваивается категория Г, но данное положение не ультимативное – расчеты производятся индивидуально. В некоторых случаях, согласно расчетам, возможна одна из позиций В.

Постройки встроенного, пристроенного, крышного типа выполняют с такими же пожаробезопасными критериями, как у сооружений, к которым они прилегают. Отдельно стоящие постройки должны полностью соответствовать нормам для производственных объектов.

Котельная установка – это комплекс оборудования с настенными или напольными котлами, преобразовывающий энергию топлива для создания пара, нагрева теплоносителя.

Для котельных от 36 кВт обязательно специальное (выделенное) помещение. Требования к размещению:

  1. Высота потолка от 2,5 м;
  2. Площадь 15 м³ плюс 0,2 м³ на 1 кВт;
  3. Для объектов работающих на газе, обязательно должна быть предусмотрена форточка для проветривания.

Требования к выводу дыма учитывают обычные и промышленные акты:

  1. Установка одной, двух или более труб – согласно техническому обоснованию;
  2. В верхней части дымохода устанавливают шибер с отверстием от 50 мм;
  3. Для котлов с дутьевыми горелочными устройствами устанавливают индивидуальные дымоходы или общие с разделительными вставками;
  4. При наличии более трех котлов и при диаметре вывода от 3,6 м необходима установка многоствольной конструкции;
  5. Материалы: кирпич, железобетон, керамика, металл;
  6. В местах примыкания газоходов – температурно-осадочные швы, компенсаторы;
  7. Выступ дымохода должен быть выше кровли как минимум на 0,5 м.

Если к дымоходу прилегают легковоспламеняющиеся конструкции, то их ограждают отступками (зазор в 260 – 500 мм) или разделками (утолщение трубы от 500 мм, если ограждения горючие, и от 380 – если с огнезащитой) снижающими скорость распространения пожара. Ширина – на 70 см больше прилегающих конструкций.

Для котельных категорий Г и ниже установка автоматической системы пожарной сигнализации не обязательна, также как и установка пожарных оповещателей. Если мощность теплогенератора составляет более 60 кВт, сигнализация в газовой котельной для контроля загазованности, с оповещением и автоотключением оборудования, должна присутствовать. В особенности это касается цокольных или подвальных этажей и пристроек.

Также для котельных категорий Г наличие автоматической установки пожаротушения не обязательно, но монтаж АУПТ уместен. Применяют углекислотное (газовое), порошковое, аэрозольное тушение.

Вместо дорогостоящих АУПТ допускается установка автономных модулей. Если объект расположен не по стандартным нормам, то наличие системы пожаротушения обязательно.

Твердотопливные установки оборудуются системами очистки дымовых газов.

Газоходы должны устранять отложения золы.

При использовании древесного топлива применяют «мокрые» искрогасители.  

Приточная вентиляция должна обеспечивать 3-кратную циркуляцию воздуха за 1 час и достаточный приток кислорода для горелок. На каждый кВт потребуется 8 см² площади сечения вентиляционного канала или 30 см², если воздух забирается из системы здания.

План эвакуации, тушения пожара и соблюдения норм пожарной безопасности конкретизируются в инструкциях.

Документ утверждает обязанности и действия персонала, который должен пройти противопожарные и противоаварийные тренировки.

 

Список литературы:
1. Пожарная безопасность котельной: [сайт] URL: https://proffidom.ru/142-trebovaniya-pozharnoj-bezopasnosti-k-kotelnym.html;
2. Свод правил СП 12.13130 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";
3. Свод правил СП 89.13330 "Котельные установки".