ПРИМЕР РАСЧЕТА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №3(182)
ПРИМЕР РАСЧЕТА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Исходные данные
1) Высота помещения Нп - 3,5 м
2) Высота рабочей поверхности hp - 1,2 м
3) Тип помещения – пыль
4) Расположение рабочих мест относительно стен – при удалении
5) Ширина помещения b – 8,5 м
6) Длина помещения a – 32,0 м
7) Состояние побелки потолка – свет. д.
8) Состояние побелки стен – свет. об.
9) Нормируемая освещенность Е – 280 лк
1. Лампа накаливания
2. Система освещения – общего равномерного освещения
3. Тип светильника ПУ
4. Размещение светильников производится по прямоугольной схеме в системе общего освещения
4.1. Нпр = Нп – hp = 3,5 – 1,2 = 2,3 м
4.2. hп = (0,20 ÷ 0,25) * Нпр = 0,2 * 2,3= 0,46 м
4.3. Нср = Нпр – hп = 2,3-0,46=1,84 м
4.4. Нсп = Нср + hp = 1,84+1,2 = 3,04 м
Для светильников с лампами накаливания должно соблюдаться неравенство [Нсп] ≥ Нср
[3,04] ≥ 1,68
5. Расстояние между центрами светильников
5.1. L1= Нср *λ = 1,84*1,7 =3,128 м
5.2. L2= Нср *λ = 1,84*1,8 =3,312 м
λ = 1,4-1,8
5.3. Расстояние от стен до крайних рядов светильников
l1 = (0,4÷0,5) * L1,2 = 0,4*3,128=1,2512 м
l2 = (0,4÷0,5) * L1,2 = 0,5*3,312=1,656 м
6. Количество горизонтальных рядов по ширине помещения
b – ширина помещения, м.
7. Проверка
b= 2*l1 + (-1)*
8,5 = 2*1,2512+ 2*3,128
8,5 = 8,5
8. Общее количество светильников
9. Количество светильников в одном ряду по длине помещения
nд =
10. Проверка
a = 2*l2 + ( nд – 1 )* L2
32 = 2*1,656+18*3,312
32=32
11. Коэффициенты отражения света от потолка ρп и стен ρс,%
ρп =50%
ρс = 40%
12. Показатель помещения
13. Коэффициент использования светового потока ηи, %
ηи =64%
14. Световой поток одной лампы
- нормируемая освещенность, лк.
S – освещаемая площадь пола S= a*b = 32*8,5 = 272 м2
-коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильников и наличие в воздухе пыли (=1,3)
Z – коэффициент неравномерности освещения (1,1 – 1,2)
- количество ламп в светильнике, шт.
- коэффициент использования светового потока светильника.
15. Лампа накаливания мощностью 300 Вт
4583,7 ≤ 4600
- табличный световой поток ламп, лм.
Рл ≤
300 = 300
- допустимая номинальная мощность лампы в светильнике, Вт.
16. Фактическая освещенность
17. Мощность осветительной установки
Р0 = Рл * * = 300 * 27 * 1 = 8100 Вт
18. Паспорт осветительной установки:
- Тип светильника – ПУ
- Тип лампы – накаливания
- Мощность лампы – 300 Вт
- Количество светильников – 27 шт
- Высота подвески светильника над рабочей поверхностью – 2 м
- Расстояние светильников от стен: по длине помещения – 1,656 м ; по ширине помещения -1,2512 м
- Расстояние между светильниками: по длине помещения – 3,312 м ; по ширине помещения - 3, 128 м
- Освещенность, создаваемая осветительной установкой –
- Мощность, потребляемая осветительной установкой – 8,1 кВт.
- Составим схему размещения светильников с лампами накаливания в системе общего освещения (рисунок 1).
Рисунок 1. Схема размещения светильников с лампами накаливания в системе общего освещения: прямоугольное.