ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАДЗЕМНЫХ ЗАКРЫТЫХ СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №10(189)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №10(189)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАДЗЕМНЫХ ЗАКРЫТЫХ СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ENSURING THE SAFETY OF ELEVATED CLOSED PARKING LOTS FOR CARS
Rail Shafikov
Master, Ufa State Aviation Technical University, Russia, Ufa
Sergey Aksenov
Doctor of Economic Sciences, Professor, Ufa State Aviation Technical University, Russia, Ufa
Аннотация. В настоящее время возрастает потребность в парковочных местах в связи с ежедневным увеличением автомобилей. В статье производится анализ обеспечения пожарной безопасности закрытых надземных стоянок для автомобилей.
Abstract. Nowadays, the need for parking spaces is increasing due to the daily increase in cars. The article analyzes the fire safety of closed elevated parking lots for cars.
Ключевые слова: надземная стоянка; пожарная безопасность; обеспечение безопасности.
Keywords: elevated parking; fire safety; security.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что с каждым днем количество автомобилей возрастает, вместе с этим возрастает потребность в стоянках для автомобилей. Пожар, возникший на автостоянке способен распространятся за считанные минуты, особенно при отсутствие мер по пожарной безопасности и ликвидации пожара, площадь возгорания увеличиваться моментально, за счет быстрого возгорания соседних автомобилей. Пожару могут подвергнуться не только автомобили, стоявшие на автостоянке, но и люди. Для защиты от огня на территориях автостоянок необходимы меры пожарной безопасности.
Для обеспечения пожарной безопасности на наземных закрытых автостоянках должны выполняться следующие требования, которые регламентируются документами [2-4, 7-11]:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № ФЗ-123;
- Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
- СП 113.13330.2016;
- СП 484.1311500.2020;
- СП 485.1311500.2020;
- СП 486.1311500.2020;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
- отраслевые ГОСТы;
- специализированными сводами правил.
К наземным закрытым автостоянкам предъявляются особые требования по пожарной безопасности.
В таблице 1 представлены требования по оснащению автоматической установкой пожаротушения (АУП), системой пожарной сигнализации (СПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) согласно СП 486.1311500.2020 и СП 3.13130.2009 [1, 3, 6, 10].
Таблица 1.
Нормативные требования по АУП, СПС, СОУЭ
Объект защиты |
АУП |
СПС |
|||
Одноэтажные |
I, II, III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0 |
Общая площадь здания (пожарного отсека) 7000 м и более |
Общая площадь здания (пожарного отсека) менее 7000 м |
||
I, II, III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1 |
Общая площадь здания (пожарного отсека) 3600 м и более |
Общая площадь здания (пожарного отсека) менее 3600 м |
|||
IV степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0 |
Общая площадь здания (пожарного отсека) 3600 м и более |
Общая площадь здания (пожарного отсека) менее 3600 м |
|||
IV степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1 |
Общая площадь здания (пожарного отсека) 2000 м и более |
Общая площадь здания (пожарного отсека) менее 2000 м |
|||
IV степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С2, С3 |
Общая площадь здания (пожарного отсека) 1000 м и более |
Общая площадь здания (пожарного отсека) менее 1000 м |
|||
Два и более этажей |
- |
Оснащение независимо от площади |
- |
||
СОУЭ |
|||||
Объект защиты |
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности \ Тип СОУЭ |
1 |
2 |
3 |
|
1-2 этажные |
А, Б, В, Г, Д |
+ |
|
|
|
2-6 этажные |
А, Б |
|
+ |
|
|
6-8 этажные |
В |
+ |
|
|
|
8-10 этажные |
Г, Д |
+ |
|
|
|
Примечание: При оснащении зданий категории А, Б СОУЭ 3-го типа необходимо оснащать речевые пожарные извещатели снаружи и внутри здания. |
Выбор решения для пожаротушения автостоянки прежде всего зависит от их конструктивных особенностей, размера помещений, температурных условий. Работоспособность всех систем пожарной защиты должна ежегодно проверяться представителями Государственного пожарного надзора и сопровождается составлением соответствующего акта.
В соответствие с Постановлением РФ от 16.09.2020 №1479 при хранении автомобилей в закрытых стоянках запрещается: устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; загромождать выездные ворота и проезды; проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла и прочее [2].
Таким образом, обеспечение пожарной безопасностью закрытых наземных стоянок для автомобилей является неотъемлемой частью для функционирования стоянки, что в свою очередь защитит от возникновения риска пожарной опасности.