Статья:

АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ ТРЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №11(362)

Рубрика: Безопасность жизнедеятельности

Выходные данные
Казазаева Е.М. АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ ТРЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2026. № 11(362). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/362/184040 (дата обращения: 09.04.2026).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ ТРЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ

Казазаева Елизавета Михайловна
студент, Уфимский университет науки и технологий, РФ, г. Уфа
Аксенов Сергей Геннадьевич
научный руководитель, канд. техн. наук, Уфимский университет науки и технологий, РФ, г. Уфа

 

Аннотация. В статье представлен обзор современных систем пожаротушения литий-ионных аккумуляторов, используемых в повседневной жизни. Рассмотрены основные причины возгорания, методы предотвращения и тушения. Приведены сравнительные характеристики различных типов установок пожаротушения и их эффективность.

 

Ключевые слова: Литий-ионный аккумулятор; водотуманные установки; электромобиль; пожаротушение; газовое тушение; аэрозольное тушение.

 

Литий-ионные аккумуляторы широко используются в системах накопления энергии, электромобилях и портативных устройствах. Однако высокая плотность энергии и химическая активность лития обусловливают повышенный риск возгорания при нарушении условий эксплуатации. Проблема пожарной безопасности аккумуляторных систем требует разработки и внедрения эффективных систем пожаротушения, обеспечивающих минимум последствий теплового разгона и предотвращение распространения пламени.

Основными причинами возгорания литий-ионных аккумуляторов являются внутренние короткие замыкания, перегрев, механические повреждения, перезаряд, а также дефекты изготовления. Температура начала теплового разгона обычно составляет 130–150 °C, а при достижении 250–300 °C происходит выделение газов и воспламенение электролита. Разложение катодных материалов приводит к выделению кислорода, усиливающему горение.

В данном контексте, традиционные средства противопожарной защиты, включая использование больших объёмов воды, зачастую оказываются бесполезными. Гарантия безопасности для таких энергетических систем требует комплексного подхода, объединяющего превентивный мониторинг и внедрение специальных установок тушения. Подобные решения нацелены на купирование цепной реакции теплового разгона и блокировку распространения огня, что позволяет существенно снизить потенциальный ущерб.

В настоящее время применяются различные системы пожаротушения аккумуляторных установок: газовые, порошковые, аэрозольные и водотуманные. Каждая из них имеет свои преимущества и ограничения. Газовые системы эффективны при быстром обнаружении пожара, но требуют герметичных помещений. Аэрозольные установки обеспечивают локальное тушение без необходимости сложной инфраструктуры. Водотуманные системы обеспечивают интенсивное охлаждение и предотвращают повторное воспламенение.

Таблица 1.

Сравнение систем пожаротушения литий-ионных аккумуляторов

Тип системы

Преимущества

Ограничения

Газовая (инертные газы)

Чистота, отсутствие остатков, быстрое тушение

Требуется герметизация помещения

Аэрозольная

Компактность, эффективность при локальных возгораниях

Ограниченная зона действия

Водотуманная

Охлаждение и предотвращение повторного возгорания

Риск повреждения электроники

Порошковая

Широкая применимость, простота

Остатки, сложность удаления

 

На основе анализа отечественных испытаний можно выделить ключевые характеристики, по которым оценивается эффективность систем пожаротушения для литий-ионных установок: время до срабатывания, время подавления открытого горения, способность снижать температуру модулей, вероятность повторного воспламенения и влияние на оборудование.

Для стационарных батарейных хранилищ наилучшие показатели показывает комбинация водотумана и локального газа/аэрозоль: вода даёт быстрое охлаждение и уменьшение вероятности тепловой пробежки, а газ/аэрозоль – быстрое подавление огня в начальной фазе.

Современные научные исследования направлены на разработку интеллектуальных комплексов, которые обеспечивают своевременное выявление угрозы и адаптивного тушения. Для этого задействуется целый арсенал средств: от сенсоров, отслеживающих температурные колебания и фиксирующих утечку электролита, до камер, регистрирующих тепловые аномалии. Особый интерес представляют технологии, тесно совмещенные с контурами жидкостного отвода тепла, а также применение тонкодисперсных аэрозолей на водной основе, обогащенных специальными антипиренами. Реализация подобных разработок открывает возможность для существенного увеличения уровня защищенности как стационарных накопителей энергии, так и силовых батарей электромобилей.

Принцип работы системы пожаротушения аккумуляторных модулей:

1. Датчик температуры фиксирует перегрев

2. Срабатывает сигнализация и система оповещения

3. Активируется модуль пожаротушения (газовый, аэрозольный или водотуманный

4. Осуществляется подача огнетушащего вещества.

5. Система контролирует снижение температуры и предотвращает повторное воспламенение.

Значительным шагом вперед будет функциональная взаимосвязь противопожарных модулей с аппаратно-программными комплексами управления батареей. Подобное сближение откроет путь к созданию полностью автономного контура контроля, способного мгновенно устранять угрозу.

Таким образом, литий-ионные аккумуляторы, будучи высокоэнергоемким решением, несут в себе и серьёзные риски. Современные средства огнетушения демонстрируют высокую результативность в сдерживании пламени и создании дополнительных уровней защиты для энергоустановок. Ближайшие задачи для инженеров – это оснащение таких систем искусственным интеллектом, наделенным функциями непрерывного отслеживания параметров и автономного выявления неисправностей.

 

Список литературы:
1. Терентьев Д. И., Тикина И. В., Курочкин А. Р. «Предварительное исследование пожароопасных свойств литий-ионных аккумуляторов». Журнал Техносферная безопасность, 2024, №3(44).
2. Ежелева Е. Е., Мельник А. А., Елисеев Ю. Н. «Исследование пожаров, связанных с возгоранием литий-ионных аккумуляторных батарей на транспорте» Журнал Сибирский пожарно-спасательный вестник, №1(20)-2021
3. Комельков В. А., Сорокин Д. В. «Особенности горения литий-ионных аккумуляторов». Онлайн статья, 29.11.2024, портал «Пожарная профилактика».
4. Комельков В. А., Сорокин Д. В. «Эффективные средства тушения литий-ионных аккумуляторов» Онлайн статья, 02.09.2024, портал «Пожарная автоматика».
5. Двоенко О. В., Кучмасов Д. А., Щербаков Н. А., Захаров А. И. «Основные положения о пожарной опасности литий-ионных аккумуляторных батарей». Журнал Техносферная безопасность, 2024, №4(45).