Теоретическое исследование при теплотехническом расчете конструкции зеленой кровли жилых зданий
Конференция: I Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
Секция: Технические науки
I Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
Теоретическое исследование при теплотехническом расчете конструкции зеленой кровли жилых зданий
Рассмотрим плоское неэксплуатируемое покрытие №1 (таблица №1), характерное для типового жилого здания, и покрытие №2, полученное в результате добавления требуемых новых слоев к конструкции покрытия №1 с целью получения неэксплуатируемой экстенсивной зеленой кровли (таблица №2).
Произведем сравнительный теплотехнический расчет покрытий №1 и №2 для г. Москвы. Коэффициент теплопроводности каждого слоя λ принимался исходя из условий эксплуатации ограждающих конструкций по типу Б (нормальная зона влажности и нормальный влажностный режим помещений).
Требуемое термическое сопротивление для покрытий г. Москвы, определяемое из энергосберегающих соображений (м2×°С/Вт), находим по формуле:
где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода
Находим значения продолжительности отопительного периода и средней температуры воздуха по табл.3.1 [1], подставляем в формулу:
По табл.3 [2] определяем для покрытий жилых зданий:
Нормируемое значение теплопередачи покрытия для жилых зданий в г. Москва составляет
Конструкция типовой кровли жилого здания представлена на рисунке 1, перечень и характеристики слоев указаны в таблице №1.
Рисунок 1. Конструкция покрытия №1
Таблица №1
Слои покрытия №1
Сопротивление теплопередаче покрытия №1 с последовательно расположенными однородными слоями определяется как сумма термических сопротивлений отдельных слоев:
.
С учетом неоднородности конструкции:
Т.к. значение приведённого сопротивления теплопередаче больше требуемого сопротивления , можно сделать вывод о том, что выбранная конструкция покрытия №1 полностью соответствует требованиям по теплопередаче.
Состав слоев покрытия №2 представлен на рисунке 2, перечень и характеристики слоев указаны в таблице №2.
Рисунок 2. Конструкция покрытия №2
Таблица №2
Слои покрытия №2
Рассчитаем термическое сопротивление покрытия №2:
.
Учтем неоднородность конструкции покрытия №2:
Значение приведённого сопротивления теплопередаче намного больше требуемого , следовательно конструкция покрытия №2 соответствует требованиям по теплопередаче.
Разница величин приведенного сопротивления и составляет , т.е. конструкция зеленой кровли (покрытие №2) имеет более высокое термическое сопротивление в сравнении с аналогичной конструкцией покрытия без устройства озеленения (покрытие №1). По данным результатам можно сделать вывод о том, что величина приведенного сопротивления зависит от толщины почвенного слоя, т.е. при устройстве зеленой кровли теплозащитная функция здания повышается с увеличением толщины субстрата.
Следовательно, при применении зеленой кровли в покрытиях жилых зданий с увеличением теплозащиты здания сокращаются энергозатраты при его эксплуатации.