Магнитные пускатели
Секция: Технические науки
XLIII Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: технические и математические науки»
Магнитные пускатели
В данной статье рассматриваются виды пускателей, их величины, приводится расшифровка маркировки аппаратов. Также приводится сравнение пускателей по их характеристикам.
В то время, когда люди начинали изучать основы автоматизации в электротехнике, они пользовались ручными рубильниками для коммутации трёхфазных электродвигателей. Такие устройства имели достаточно низкую электробезопасность, а также, они требовали прокладку силовых линий непосредственно к управлению. В связи с этим был изобретён магнитный пускатель, который позволял осуществлять включение нагрузки дистанционно, делал процесс автоматизированным. Магнитный пускатель – это устройство, предназначенное для автоматического включения и отключения трёхфазных электрических двигателей от сети. Ещё он предназначен для реверсирования данных двигателей.
Пускатели бывают:
· реверсивные;
· нереверсивные;
· Защищенного типа – устанавливаются в помещениях, где в окружающей среде не содержится большого количества пыли;
· Пыленепроницаемые – устанавливаются в местах, где они не будут подвергаться прямому воздействию на них солнца, дождя, снега (при наружном размещении располагаются под навесом);
· Открытого типа – предназначены для установки в местах, защищенных от попаданий посторонних предметов, а также пыли (шкафы электрические и прочее оборудование)
Также, пускатели разделяются на различные величины по току [1]:
Таблица 1.
Величины пускателей
Величина пускателя |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наибольшая мощность электродвигателя на номинальное напряжение 380в,квт |
1.1 |
4 |
10 |
17 |
30 |
55 |
75 |
|
Номинальный ток пускателя,А |
Открытое исполнение |
3 |
10 |
25 |
40 |
63 |
110 |
150 |
В закрытой оболочке |
3 |
9 |
23 |
36 |
60 |
106 |
140 |
Рассмотрим обозначения магнитного пускателя. Возьмём для примера марку ПМЛ. Маркировка прибора – это его зашифрованные технические характеристики. Они обозначены на корпусе имеют следующие обозначения:
ПМЛ-XXXXX-XXXX
1. Номинальный ток, который обозначается как диапазон: 1-10; 2-25 и так далее.
2. Исполнение и наличие теплового реле. Здесь семь степеней. К примеру, позиция номер 6 – это пускатель реверсивного действия с механической и электрической блокировкой, в котором тепловое реле установлено.
3. Степень защиты и наличие кнопок управления. Здесь 6 позиций. К примеру, вторая – это прибор с защитой IP54, в котором установлены и кнопка «Пуск», и кнопка «Стоп».
4. Разновидность и количество дополнительных контактов. О чем мы уже писали выше.
5. Сейсмостойкость. Это обозначение в маркировке может и отсутствовать.
6. Возможность установки на стандартные монтажные рейки.
7. Климатическое исполнение.
8. Разновидность размещения.
9. Коммутационная износостойкость [1].
Рассмотрим некоторые пускатели и сравним их между собой [2]:
ПМ12-010100(рис. 1) – данный пускатель имеет номинальный ток 10А (1-я величина), без теплового реле, нереверсивный, включает в себя 3 замкнутых и 2 разомкнутых дополнительных контакта. Степень защиты IР00, что означает её отсутствие.
Рисунок 1. Пускатель ПМ12-010100 [3]
Сравним данный пускатель с другим, а именно ПМ12-010640(рис.2). В отличие от предыдущего, он имеет тепловое реле на 7-10А. А также у него на 1 замкнутый контакт больше. Это позволяет использовать пускатель в схемах, с большим количеством проводов. Степень защиты IP40. Это означает, что большинство проводов, винты и т. п. защищены от проникновения посторонних предметов, но нет защиты от проникновения воды.
Рисунок 2. Пускатель ПМ12-010640 [4]
Сравним пускатели 2-й величины:
ПМ12-025100(рис. 3) – номинальный ток 25А. Имеет один замкнутый контакт. Степень защиты IP00 и отсутствует тепловое реле.
Рисунок 3. Пускатель ПМ12-025100 [5]
ПМ12-025220 (рис. 4) – данный пускатель, в отличии от предыдущего, имеет высокую степень защиты-IP54. Это означает, что некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта. Также защита от брызг, падающих в любом направлении. Установлено тепловое реле на 21,3 ... 25А.
Рисунок 4. Пускатель ПМ12-025220 [6]
Перейдём к пускателям 3-ей величины:
ПМ12-040150 (рис. 5) – этот пускатель рассчитан на номинальный ток, величиной 40А. Тепловое реле отсутствует. Степень защиты IP20- пальцы и подобные объекты не попадут в пускатель, но уязвим к воде.
Рисунок 5. Пускатель ПМ 12-040150 [7]
Рассматривая другой пускатель той же величины, а именно ПМ12-040120, мы видим более высокую степень защиты-IP54. Внешне аналогичен ПМ12-025220. Также отсутствует тепловое реле.
Далее, пускатели 4-й величины:
ПМ12-063151(рис. 6) – номинальный ток 63А, наличие 2замкнутых и разомкнутых дополнительных контактов. Отсутствует тепловое реле, степень зашиты IP20.
Рисунок 6. Пускатель ПМ12-063151 [8]
Сравним его с ПМ12-063621(рис. 7) – здесь уже имеется тепловое реле на 53,5 ... 63А и высокая степень защиты IP54.
Рисунок 7. Пускатель ПМ12-063621 [9]
Переходим к пускателям 5-й величины:
ПМ12-100500 (рис.8) – номинальный ток 100А. Имеется 4 замкнутых и 2 разомкнутых дополнительных контакта. Нет теплового реле и степень защиты IP00, точнее, её отсутствие.
Рисунок 8. Пускатель ПМ12-100500 [10]
Сравним с ПМ12-100260 (рис. 9). В нем имеется тепловое реле на 85,0 ... 115,0А, степень защиты пускателя средняя-IP40. Количество замкнутых дополнительных контактов на 2 меньше, чем у предыдущего пускателя.
Рисунок 9. Пускатель ПМ12-100260 [11]
Сравним пускатели 6й величины:
ПМ12-160250 (рис. 10) – номинальный ток 160А. Тепловое реле на 136 … 184А, степень защиты низкая – IP20. 2замкнутых и разомкнутых дополнительных контакта.
Рисунок 10. Пускатель ПМ12-160250 [12]
Сопоставим его с ПМ12-160220 (рис. 11). У него намного выше степень защиты – IP54. А также наличие кнопок «стоп» и «пуск» на защитной крышке пускателя.
Рисунок 11. пускатель ПМ12-160220 [13]
Сравнив пускатели многих величин, можно сделать вывод, что имея одинаковый номинальный ток, пускатели имеют абсолютно разные характеристики – степень защиты, количество дополнительных контактов, наличие теплового реле и т.д.