Статья:

Восстановление герметичности оболочки кабеля

Конференция: XXIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: технические и физико-математические науки»

Секция: Радиотехника и связь

Выходные данные
Николаев Д.В., Протодьяконова Г.Ю. Восстановление герметичности оболочки кабеля // Научный форум: Технические и физико-математические науки: сб. ст. по материалам XXIV междунар. науч.-практ. конф. — № 5(24). — М., Изд. «МЦНО», 2019. — С. 36-40.
Конференция завершена
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Восстановление герметичности оболочки кабеля

Николаев Даниил Васильевич
студент, СВФУ им. М.К. Аммосова, РФ, г. Якутск
Протодьяконова Галина Юрьевна
канд. пед. наук, СВФУ им. М.К. Аммосова, РФ, г. Якутск

 

Restoration of cable jacket tightness

 

Daniil Nikolaev

student, NEFU them M.K. Ammosova, Russia, Yakutsk

Galina Protodyakonova

Candidate of Pedagogical Sciences, NEFU them M.K. Ammosova, Russia, Yakutsk

 

Аннотация. При удлинении телефонного кабеля в свинцовой оболочке целостность может нарушиться, что приведет к проникновению влаги в кабель. Влага также может попасть внутрь, если конец кабеля после пайки не был тщательно припаян. Проникновение влаги под оболочкой кабеля значительно снижает сопротивление изоляции.

Abstract. When extending a telephone cable in a lead sheath, integrity may be compromised. In the end, it was just soldered. Moisture penetration under cable jacket.

 

Ключевые слова: кабель; оболочка; повреждение.

Keywords: cable; sheath; damage.

 

Один из самых распространенных видов повреждения силовых кабельных линий напряжением 1-10 кВ. Однофазные повреждения можно разделить на три группы в зависимости от величины переходного сопротивления в месте повреждения. В первую группу входят поврежденные переходные резисторы, равные десяткам или сотням Oм. Вторая группа включает поврежденные сопротивления переноса от нескольких кОм до сотен кОм, а третья группа повреждена сопротивлением, близким к нулю.

Причины повреждения кабелей очень разнообразны, их можно сгруппировать в следующие группы:

Дефекты, возникающие из-за проектных ошибок, - это ухудшение свойств изоляции, приводящее к недопустимому перегреву тока нагрузки из-за ошибочно низкого поперечного сечения жил кабеля.

Есть также заводские дефекты, которые возникают при производстве кабелей: трещины или сквозные отверстия в корпусе.

Дефекты прокладки кабеля: резкий изгиб кабеля к углам поворота трассы,механические повреждения (разрывы, вмятины, порезы, повороты кабеля).

Недостатки при установке муфт: неполное заполнение сцепления мастикой, плохая проверка давления муфт, повреждение или загрязнение изоляции кабеля при монтаже муфты.

 

 

Рисунок 1. Поврежденная оболочка кабеля связи

 

А также могут быть повреждения во время работы: случайное механическое повреждение кабелей.

Кабельные линии постоянно подвержены капризам природы. Но большая часть проблемы - вина человека. Например, во время выемки грунта или перемещения грунта наиболее распространенные причины повреждения включают старение или окончание проектного срока службы, перенапряжение, тепловую перегрузку, коррозию, неквалифицированную прокладку кабелей, производственные дефекты и транспортные дефекты. и хранение.

Короткое замыкание: поврежденная изоляция приводит к короткому замыканию двух или более проводников в точке повреждения.

Замыкание на землю Повреждение может произойти из-за замыкания на землю, индуктивно заземленных сетей или изолированных сетей или из-за короткого замыкания на массу.

Обрыв кабеля: механическое повреждение и движение грунта могут привести к обрыву одного или нескольких проводников. Часто повреждение нестабильно, эпизодично и зависит от нагрузки на кабель. Причиной может быть сушка кабелей с масляной изоляцией при низкой нагрузке. Другая причина частичного разряда связана со старением или попытками электрических кабелей с полимерной изоляцией.

Повреждение оболочки кабеля: повреждение внешней оболочки кабеля не всегда приводит к немедленному выходу из строя кабельной линии, но со временем может привести к повреждению кабеля, в частности, из-за проникновения влаги и повреждения изоляции.

Повреждение кабеля должно быть быстро и точно определено, чтобы обеспечить условия для последующего ремонта и ввода в эксплуатацию линии. Как можно быстрее и максимально точно: главное - правильно выбрать метод измерения!

Для трудно обнаруживаемых повреждений и, прежде всего, для повреждений, возникающих при высоких напряжениях, подходит метод ослабления сигнала.

Наибольшее повреждение кабелей среднего и даже высокого напряжения можно обнаружить при стандартных импульсных напряжениях до 32 кВ. Однако в случае периодического повреждения это напряжение может быть недостаточным для причинения ущерба и не сможет определить точное место повреждения. Тогда для достижения цели позволит метод демпфирования сигнала.

Для устранения повреждения кабеля производят:

Требуется внешний осмотр кабеля и определение местоположения дефекта оболочки и границы влажности.

Если влага не проникает очень глубоко, ее удаляют путем нагревания свинцовой оболочки пламенем паяльной лампы. Если влага глубоко проникла в оболочку и не может быть удалена, поврежденный кусок кабеля обрезается и вставляется.

При неосторожном натяжении и прокладке кабеля в колодце может произойти раздавливание и пересечение свинцовой оболочки. Чтобы выровнять вмятину на корпусе, припаяйте свинцовую ленту или паяльную палочку, затем ленту вытягивают вручную, постукивая деревянным молотком, пока поверхность не приобретет свою нормальную форму.

В соединительных кабелях с пластиковой оболочкой шланг может быть поврежден: в отверстиях должны быть точечные отверстия. Ремонт шлангов осуществляется теми же способами и материалами, которые используются для восстановления оболочки при установке муфт. Повреждения, обнаруженные на пластиковой крышке, исключают сварку через стеклянную ленту.

Также можно использовать ленточную технологию, обычно при обнаружении небольших порезов в оболочке.

 

Рисунок2. Полиэтиленовая муфта

 

Способ герметизации муфт термоусаживаемыми трубками (ТУТ), применяется при новом строительстве или при ремонтных работах, когда сросток жил демонтируется полностью и есть возможность надвинуть на кабель отрезки трубок. Плюсом этого способа является то, что трубки ТУТ можно использовать на всех существующих и всем известных типоразмерах соединительных и разветвительных муфт. Трубки ТУТ обеспечивают герметичность и необходимую эксплуатационную надежность, только если:

1) усажены на легкоплавкий подклеивающий слой или имеют нанесенный подслой.

2) правильно подобраны по типоразмеру.

Термоусаживаемые манжеты (ТУМ) с клеевым подслоем позволяют провести герметизацию муфт и поврежденных оболочек кабелей без их разрезания. Манжеты обязательно усаживаются на ровный и достаточно жесткий каркас, поэтому они поставляются со специальными каркасами, либо в качестве корпусов используются полиэтиленовые соединительные муфты. Манжеты позволяют монтировать муфты и в качестве прямых, и в качестве разветвительных. Ответвляющиеся кабели выводятся с помощью специальных разветвительных зажимов или пластин.

Количество выводов кабелей ограничено: на кабелях под давлением – не более трех с каждой стороны, а на кабелях без давления – не более четырех с каждой стороны.

 

Рисунок 3. Виды муфт

 

Список литературы:
1. https://www.pergam.ru
2. https://elektro-montagnik.ru
3. https://www.calc.ru
4. http://izmer-ls.ru/rukvo/11_14.html