Анализ пожарной опасности и расчёт сил и средств для тушения возможного пожара в здании ДОСААФ Абзелиловского района
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №34(127)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №34(127)
Анализ пожарной опасности и расчёт сил и средств для тушения возможного пожара в здании ДОСААФ Абзелиловского района
За 2019 год в России было зарегистрировано 471 537 пожаров, во время которых было спасено 226 319 человек и материальных ценностей на сумму 62,2 млрд рублей. Не смогли избежать гибели 8 567 человек, в том числе 406 детей, травмы получили 9 477 человек, материальный ущерб от пожаров составил 18,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество пожаров выросло на 257%, погибших — на 8,3%, размер материального ущерба увеличился на 17,1%, число травмированных снизилось на 1,8%. [1]
Резкий рост числа пожаров связан с внесением изменений в определение понятия пожара. В целом же за 20 последних лет наблюдалась тенденция к снижению общего числа пожаров (рис.1).
Рисунок 1. Количество пожаров в РФ в 2003-2017 гг.
Снижается и число погибших (рис.2)
Рисунок 2. Число погибших и пострадавших при пожарах в РФ
Такие успехи были достигнуты в результате повышения внимания к нормам пожарной безопасности и проведения широко круга мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожаров, а также наиболее быстрого их тушения. Вместе с тем, смертность от пожаров остается недопустимо высокой. Среднее число погибших на 100 пожаров в России составляет 6,7 чел. По этому показателю РФ уступает только Белоруссии и намного обгоняет развитые страны. Для сравнения, в США этот показатель равен 0,3, а во Франции – всего 0,1. Это определяет актуальность темы пожарной безопасности в административных зданиях. Несмотря на то, что доля этих зданий в общем числе пожаров невелика (около 2%), такие пожары особенно опасны из-за большого скопления людей.
В качестве объекта изучения состояния пожарной безопасности в административном здании выбрано Местное отделение ДОСААФ России Абзелиловского района Республики Башкортостан, находящееся в с.Аскарово по адресу ул. Ленина 14 к.1.
Здание двухэтажное, кирпичное, с размерами в осях 35.6х15.6 м. (рис.3). Площадь каждого этажа 555 кв.м.
Рисунок 3. Внешний вид здания местного отделение ДОСААФ России Абзелиловского района Республики Башкортостан
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Степень огнестойкости здания – II.
Основным видом деятельности Местного отделения ДОСААФ России Абзелиловского района Республики Башкортостан является деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств. Кроме того, в здании организованы курсы компьютерной грамотности для пожилых людей.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя:
1. систему предотвращения пожара,
2. систему противопожарной защиты,
3. комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
В ДОСААФ работают 22 сотрудника, число посетителей, одновременно находящихся в здании, может достигать 30 человек. Это определяет необходимость тщательной проработки эвакуации при пожаре.
Для этого в здании имеется две лестничные клетки. Одна из них со сплошным остеклением, выходящим на фасад здания, имеет ширину лестницы 1,35 м, вторая выходит на тыльную сторону здания и имеет ширину 1,25 м. Это позволяет эвакуировать не менее 70 человек, что превышает максимальное количество людей, находящихся на 2 этаже. Стены лестничных клеток – пенобетонные. Марши площадки лестниц – сборные железобетонные по стальным косоурам с огнезащитой. Таблички, указывающие на выход, расположены на каждой лестнице. Ширина входных дверей составляет 1,2 м, а запасного выхода – 1,0 м, что соответствует требованиям ПБ для зданий данного типа.
Ширина коридоров, по которым осуществляется эвакуация, равна 1,84 м, что соответствует нормам ПБ. Коридоры имеют бетонные полы, стены окрашены негорючей краской. Указатели, находятся на каждом этаже и указывают на выход при эвакуации. Таблички «Выход», указывают непосредственно на место выхода из здания, находятся над дверями на каждом этаже. На каждом этаже на видном месте висят планы эвакуации, рядом с ними имеются кнопки для дачи пожарной тревоги и внутренние пожарные краны. На втором этаже рядом с планом эвакуации висит также информационная доска для ознакомления с правилами пожарной безопасности. Основную массу горючих материалов в здании составляет офисная мебель (75%) и бумага (20%). В большинстве помещений имеется также оргтехника, находящаяся под напряжением, поэтому в каждом из них имеются порошковые огнетушители.
Здание оборудовано точечными потолочными датчиками дыма ИП 212-45 Рубеж, что позволяет обнаружить возгорание на самой ранней стадии. Время от обнаружения очага возгорания до передачи сообщения о пожаре составляет 1,5 мин.
Пожарная часть ПЧ61 находится на расстоянии 1,7 км от рассматриваемого объекта. На вооружении ПЧ-61 имеется:
- АЦ-40 (ЗИЛ 130) 63В
- АЦ-40 5/5 (Урал 5557)
- АЦ-30-40 (ГАЗ 66) 184
- Т/Ц-Камаз.
Расчетное время в пути пожарных расчетов составляет от 2,2 до 3,4 мин в зависимости от времени года.
Тогда время свободного развития пожара:
Тсв = Тобн + Тсооб + Тсб + Тсл + Тбр = 1+1,5+1+5+4=12,5 мин,
где Тсв – время свободного развития пожара, мин
Тдс – время от момента возникновения пожара до сообщения о нем, мин
Тсл – время следования (сюда входит время обработки информации, сбор и выезд по тревоге), мин
Тбр – время боевого развертывания, мин. [3]
При линейной скорости горения Vл = 1,0…1,5 м/мин расстояние, на которое распространится фронт пожара за это время:
L=0,5*Vл*Т1+Vл*Т2,
Т1=10 мин.
Т2=Тсв. – Т1= 12,5 мин. – 10 мин.= 2,5 мин.
L=0,5Vл * Т1+ Vл * Т2= 0,5*1,5 м/мин.*10 мин. + 1,5 м/мин.*2,5 мин.= 11,25 м.
Площадь кругового пожара составит
.
Требуемый расход огнетушащего средства на тушение пожара:
где:
Пт – величина расчетного параметра тушения пожара;
Iтр. – требуемая интенсивность подачи огнетушащего средства (согласно справочнику РТП или НПБ 201-96), л/(м2∙с).
В реальных условиях площадь пожара будет намного меньше, так как 2L=2*11.25=22,5 м, что превышает ширину здания, а с учетом перегородок не превысит 100
Примем реальную площадь пожара 100 огнетушащего средства составит 10 л/с. Расход на защиту при этом будет 2,5 л/с.
Таким образом, общий расход огнетушащего средства составит 12,5 л/с. При тушении пожара тремя стволами РСК-50 и одном стволом РСК-50 на защиту объема воды в цистернах прибывших пожарных машин 5500+2350+1600= 9450 л достаточно для тушения пожара в течение времени
tраб = ( Vц – Np ·Vp) / Nст ·Qст ·60 =(9450-3 · 40) / (4 · 3,5 · 60) =11,1 мин.
На расстоянии 700 м от здания имеется пруд на р.Танготар, что позволяет использовать его для тушения пожара. Таким образом, имеющихся средств и источников воды достаточно для тушения возможного пожара вы здании.
В соответствии с Методикой по определению расчетных величин пожарного риска, численным выражением индивидуального пожарного риска является частота воздействия опасных факторов пожара (далее – ОФП) на человека, находящегося в здании. Частота воздействия ОФП определяется для пожароопасной ситуации, которая характеризуется наибольшей опасностью для жизни и здоровья людей, находящихся в здании.
Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если:
Qв Qвн,
где Qвн — нормативное значение индивидуального пожарного риска,
Qвн = 10-6 •год-1;
Qв— расчетная величина индивидуального пожарного риска.
Расчетная величина индивидуального пожарного риска Qв,i для i-го сценария пожара рассчитывается по формуле:
Qв = Qп,i • (1–Kап,i) • Pпp,i • (1–Рэ,i) • (1–Kп.з,i)
где Qп — частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных, приведенных в «Приложении № 1 Методики по определению расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности — приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382». [4]
В нашем случае Qп = 0,025.
Kап,i — коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Kап = 0,9, так как оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Рпр — вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения Рпр = tфункц / 24, где tфункц – время нахождения людей в здании в часах;
Рпр = tфункц / 24 = 12 / 24 = 0,500
Рэ — вероятность эвакуации людей;
Kп.з — коэффициент учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, рассчитывается по формуле:
Кп.з = 1 - (1 - Кобн • Ксоуэ) • (1-Кобн•Кпдз)
Кобн — коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
Кобн = 0,8, так как здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности
Ксоуэ — коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
Кпдз — коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
Кпдз = 0,8 , так как оборудование здания системой противодымной защиты, не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности/
С учетом вышеизложенного, подставим полученные значения в расчетную формулу:
Kп.з = 1 -(1 - 0,8 · 0,8) · (1 - 0,8 · 0,8) = 0,87
Определим величину индивидуального пожарного риска (Qв)
Qв = 0,0281 · (1 - 0,9) · 0,5 · (1 - 0,999) · (1 - 0,87) = 1,821 · 10 -7
Результаты расчета показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ. [2]
Вывод: здание местного отделения ДОСААФ России Абзелиловского района Республики Башкортостан соответствует требованиям ПБ. Для поддержания пожарной безопасности необходима регулярная проверка состояния пожарной сигнализации, проведение первичных и вторичных инструктажей персонала в установленные сроки, проведение занятий по пожарно-техническому минимуму.