К вопросу о обеспечении пожарной безопасности резервуарных парках
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №16(152)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №16(152)
К вопросу о обеспечении пожарной безопасности резервуарных парках
Актуальность темы заключается в том, что резервуарные парки – это место сосредоточения пожароопасных составов, объем которых на площадке часто исчисляется десятками и сотнями тысяч тонн. При таком высоком уровне концентрации факторов огневого риска, они представляют опасность как для самой промышленной организации, так и для находящихся в непосредственной близости населенных объектов. Допущенные ошибки в проектировании, монтаже и техническом обслуживании систем пожаротушения могут привести к печальным последствиям во многих сферах.
Вместе тем, наиболее частыми причинами пожара в резервуарных парках являются:
- Умышленные противоправные действия третьих лиц или сотрудников предприятия (поджоги, теракты).
- Аварийное состояние электросетей и установок, расположенных на территории резервуарного комплекса (что приводит к коротким замыканиям, искрению и т.д.).
- Нарушение регламента ремонта резервуаров.
- Курение в зоне размещения емкостей для хранения нефти.
- Нарушение условий и требований при эксплуатации резервуаров (превышение нормы наполнения, отсутствие контроля температуры внутри сосудов и т.д.).
- Атмосферные разряды электричества (молнии).
- Разряды статического электричества.
Следует отметить, что под действием перечисленных факторов возможно возгорание пожароопасного облака, взрыв, пожар в резервуарах и резервуарных парках. В соответствии с нормами пожарной безопасности на объектах при эксплуатации резервуаров должны быть разработаны и утверждены программы:
- по предупреждению в случаи разлива;
- предотвращению появлению горючей и взрывоопасной среды (из пара и воздуха;
- профилактике появления источников возгораний в горючем облаке;
- устройству защиты от аварийного выхода содержимого из емкости;
- организации подготовки персонала (контрольные учения, лекции);
- обучению сотрудников, обслуживающих резервуарное оборудование, правильным действиям в случаи пожара.
Тем не менее, на каждом объекте, который относится к категории взрыво- и пожароопасных, должен быть назначен сотрудник, ответственный за выполнение требований пожарной безопасности. В случаи с организациями, эксплуатирующими резервуары, в его роли вступает глава предприятия и специалисты, уполномоченные им осуществлять контроль пожарной безопасности резервуарного парка на основании должностных инструкций.
Следовательно, к средствам тушения пожаров в резервуарных парках в зависимости от классификации резервуара, для его тушения могут использоваться отличные друг от друга типы систем тушения очага возгорания (таблица 1).
Таблица 1.
Типы систем тушения очага пожара
Система тушения |
Способ подачи |
Тип резервуара |
Вид продукта |
Врямя Работы |
Пена средней и низкой кратности |
В верхний пояс резервуара |
Для всех типов |
Для всех видов |
10 минут |
Пена низкой кратности в слой продукта |
В нижний пояс резервуара |
Для РВС со стационарной крышей |
Кроме мазутов и масел |
10 минут |
Газовое пожаротушение (CO2) |
В верхний пояс резервуара |
Для РВС до 10000 м3 |
Для всех видов |
90 секунд |
Газопорошковое пожаротушение |
В нижний пояс резервуара |
Для РВС до 10000 м3 |
Для всех видов |
Определяется расчетом |
Самовоспламеняющаяся газоаэрозоленаполненная пена |
В верхний пояс резервуара |
Для РВС до 20000 м3 |
Для всех видов |
40 секунд |
В настоящее время выпускается огромное количество систем, которые выполняют пуск пенных огнетушащих средств пожаротушения на расстояние большее 70 метров и расходом 100 л/с.
Таким образом, единственным способом решения проблемы пожаробезопасности и пожаротушения на сегодняшний день остается внедрение новейших решений, которые могли бы эффективно предупредить образование опасных концентраций нефтепродукта и ограничить потери из-за испарения при хранении нефти.