К ВОПРОСУ О ТУШЕНИИ С ПОМОЩЬЮ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК В ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСАХ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №40(176)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №40(176)
К ВОПРОСУ О ТУШЕНИИ С ПОМОЩЬЮ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК В ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСАХ
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время интенсивное развитие средств пожаротушения происходит во всех направлениях. Разрабатываются новые огнетушащие вещества, совершенствуются технологии тушения. Вся эта работа не обошла сектор спринклерных АУПТ.
Разработана и широко внедряется технология тушения тонкораспыленной водой. Вода с каплями диаметром менее 150 мкм позволяет полнее использовать ее физико-химический потенциал. Так как спринклерный ороситель наделен не только функциями тушения, но и обнаружения возгорания. Сегодня широко распространены спринклеры с термочувствительным элементом диаметром 5 мм. Тем не менее, все чаше используются колбы диаметром 3 мм. Снижение тепловой инерционности оросителя позволяет начать тушение пожара на более ранней стадии и тем самым существенно уменьшить ущерб от огня.
Внедрение автоматических установок пожаротушения (АУП) является современным методом пожаротушения.
По времени срабатывания АУП подразделяются на:
— сверхбыстродействующие (время включения менее 0,1 с);
— быстродействующие (время включения менее 0,3 с);
— нормальной инерционности (время включения менее 20 с);
— повышенной инерционности (время включения до З мин).
В торговых комплексах используются АУП водяного пожаротушения.
Стационарные установки пожаротушения представляют собой разветвленную сеть трубопроводов со спринклерными оросителями (рис. 1), размещенными над защищаемым объектом.
Рисунок 1. Оросители водяные — спринклер ОВСУ
Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиками этих систем являются спринклеры. В спринклерных головках совмещены датчики и приспособления для выбрасывания воды.
Спринклерные установки имеют основной и автоматический водопитатели. Автоматический водопитатель должен подавать воду до включения основного водопитателя. Водяные спринклерные системы используют в помещениях с температурой воздуха не ниже 40 °С, а в неотапливаемых помещениях трубопроводы заполняют до пускового устройства антифризом.
Спринклерные установки, находящиеся в режиме ожидания, в зависимости от заполняемости сетей трубопроводов жидкими огнетушащим веществом, «мокрыми» водозаполненными. Как только при пожаре вскрылся хотя бы один спринклер, поднимается тарелка в контрольно-сигнальном клапане и вода по трубке подается к электросигналу или к сигнальной турбинке для сообщения о пожаре.
В холодных неотапливаемых помещениях могут применяться так называемые воздушные спринклерные системы, в которых сеть труб находится под небольшим давлением воздуха, запирающем выход воде в сеть с помощью специального контрольно-сигнального клапана воздушной системы.
Практика применения спринклерных установок показывает, что они обеспечивают тушение свыше 90 0/0 пожаров, возникающих в спринклерованных зданиях (вместе со случаями, когда было приостановлено распространение огня до прибытия пожарных команд).
Замки стандартных спринклерных оросителей установок рассчитаны на температуру разрушений 72, 93, 141, 182 и 240°С в зависимости от соответствующей максимальной температуры окружающего воздуха для защищаемого помещения < 50, 50...70, 71.,.100, 101...140, 141...200°С.
В обычное время клапан сплинклера закрывает выход водному раствору пенообразователя и удерживается в этом положении двумя замками с легкоплавким припоем.
Таким образом, необходимо отметить, что для обеспечения пожарной безопасности не достаточно одной, пусть даже самой совершенной системы автоматического пожаротушения. Только полный спектр противопожарных мероприятий, включая автоматическую пожарную сигнализацию, системы дымоудаления и подпора воздуха, оповещения и управления эвакуацией может в достаточной мере гарантировать безопасность людей, находящихся в здании.