ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №13(192)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №13(192)
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности пожарной опасности навесных вентилируемых и штукатурных систем наружного утепления фасадов, также приведены грубые нарушения требований пожарной безопасности, допускающиеся при монтаже фасадных систем. Приведены описания конструктивных решений, которые повышают пожарную безопасность.
Ключевые слова: фасадная система, пожарная безопасность, навесные вентилируемые фасады, штукатурные системы.
Актуальность темы заключается в том, что на рынке Российской Федерации в настоящее время интенсивно используются фасадные системы для утеплении зданий.
Фасадная система — это система облицовки фасадов и кровли зданий, предназначенная для защиты поверхностей от внешнего воздействия.
Современные фасадные системы характеризуются широким диапазоном облицовочных материалов с неплохими теплотехническими показателями, также возможностью круглогодичного монтажа вне зависимости от погодных условий. В 80 % случаев для этого используются композиционные штукатурные системы типа «мокрый фасад» с последующим нанесением декоративных составов.
При этом навесные вентилируемые фасады представляют собой комплекс систем, которые состоят из несущего слоя, теплоизоляционного и ветрозащитного слоя и облицовочного покрытия. Минералватные плиты для обеспечения гидроветрозащиты используются с наружной поверхностью из стекловолокна. Воздушный зазор между наружным облицовочным покрытием и теплоизоляционным слоем составляет от 20 до 100 мм.
В зависимости от материала несущего каркаса навесные вентилируемые фасады разделяют на фасады с несущей подконструкцией из алюминиевых сплавов или из стали с защитными покрытиями и из коррозионно-стойкой стали.
Около 40% фасадных систем в нашем российском рынке не имеют в наличии технические свидетельства и необходимые сертификаты. Класс конструктивной пожарной опасности зданий значительно увеличивается, ведь в некоторых видах фасадов используют горючие материалы. При использовании таких сильногорючих материалов приводит к быстрому распространению огня образованию высокотоксичных продуктов горения.
Классификация пожарной опасности и условия испытаний, принятые в стандарте, относятся к зданиям, отвечающим следующим показателям:
- величина пожарной нагрузки в помещениях не должна превышать 700 МДж/м2 (50 кг/м2 в пересчете на древесину), а условная продолжительность пожара tn, (мин), определяется соотношением, не превышает 35 мин;
- расстояние между верхним краем окна и подоконником вышележащего этажа не менее 1,2 м;
- общее количество горючих материалов, которые составляют систему утепления или отделку, не превышает 200 МДж/м2 поверхности стены без учета площади оконных и дверных проемов.
Таким образом, пожарная безопасность фасадных систем должна обеспечиваться во всех этапах выполнения проекта по строительству зданий с учетом их назначений и конструктивных особенностей: от экспертизы проекта до тщательного надзора производителя работ за применением материалов, конструкций и выполнением монтажа.