Статья:

НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ГРП И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №15(194)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Попова А.А. НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ГРП И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2022. № 15(194). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/194/109768 (дата обращения: 26.11.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ГРП И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Попова Алина Алексеевна
магистрант Санкт-Петербургского архитектурно- строительного университета, РФ, г. Санкт - Петербург

 

Газорегуляторный пункт (ГРП) – технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданном режиме в газораспределительных сетей [1].

ГРП снижают давление газа в газопроводах и автоматически поддерживают его на заданном уровне, что является необходимым условием безопасного и экономичного сжигания газа.

В состав газового оборудования ГРП входят:

  • приборный щит, на который вынесены КИП;
  • обводной газопровод (байпас), оборудованный двумя задвижками;
  • газовое оборудование основной линии [3].

В рамках данной статьи рассмотрим наиболее частые неисправности оборудования ГРП и способы их устранения.

Наиболее распространенная неисправность в ГРП - утечка газа. Данная неисправность возникает при большом количестве фланцевых соединений, либо при неправильном затягивании болтов или использовании болтов другого диаметра, что приводит к перекосу фланцев и появлению в них утечек [5].

Рассмотрим основные неисправности оборудования ГРП:

  1. Неисправности ротационных счетчиков. Возможны утечки газа через:
  • пробки для заливки масла в коробках зубчатых колес и редуктора;
  • накидные гайки импульсных газопроводов при неплотной затяжке или неисправных прокладках;
  • пробки дифференциального манометра или через его поломанные стеклянные трубки;

2. Неисправности газовых фильтров также происходят из-за возникших утечек газа либо засорении фильтров. Признак засорения — большой перепад давления за счет увеличения сопротивления потоку газа. Нарушения подлежат устранению путем замены фильтра. В данном случае стоит обратить внимание на профилактику неисправностей, которая предусматривает периодический контроль перепада давления на фильтре.

3.Неисправности задвижек:

  • срабатывание уплотнительных поверхностей на дисках и корпусе;
  • отрыв дисков от шпинделя и его искривление;
  • поломка маховика;
  • утечка газа через сальник задвижки (можно устранить подтягиванием нажимной буксы сальника).

4. Неисправности предохранительно-запорных клапанов, выражающиеся в перекрытии подачи газа:

  • засорение клапана или дефект седла;
  • заедание штока или рычагов клапана.

Поскольку регулятор является главным структурным элементом ГРП, считаем важным рассмотреть основные неисправности в различных типах регуляторов.

  1. Неисправности регуляторов давления типа РД, которые выражаются в увеличении выходного давления:
  • нарушена целостность мембраны;
  • мембрана под действием пружины опускается, открывая клапан;
  • нарушено мягкое уплотнение клапана;
  • седло клапана имеет дефект.
  1. Неисправности регуляторов давления типов РДСК и РДУК. Наиболее частая неисправность данных типов регуляторов – отсутствие подачи газа.

В этом случае возможны такие неисправности:

  • пружина регулятора пилота вышла из строя;
  • пилот перестал действовать, клапан регулятора закрылся, входное давление газа возросло и стало равным выходному.

При возникновении неисправности должны быть проведены ремонтные работы. Работы по ремонту ГРП должны быть поручены организации, специализирующейся в области строительства инженерных систем и трубопроводного транспорта, имеющей в своем составе аттестованных монтажников, сварщиков [2].

Специализированная организация должна иметь соответствующую производственную базу и лабораторию контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ. До начала работ, строительными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по технике безопасности и видам работ применительно к местным условиям. Весь персонал, занятый на ремонте ГРП, должен быть предварительно обучен и проинструктирован безопасным методам ведения работ [1].

В заключении, хотелось бы отметить, что результативная работа по выявлению и устранению нарушения ГРП, невозможна без слаженных действий структурных подразделений общества, направленных на достижение единой цели: Безопасной и безаварийной эксплуатации.

 

Список литературы:
1. Брюханов О. Н., Плужников А. И. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения. Учебник; ИНФРА-М - М., 2016. - 256 c.
2. Ионин, А.А. Газоснабжение / А.А. Ионин. - М.: Ассоциация строительных вузов (АСВ), 2018. - 869 c.
3. Жила В. А. Газоснабжение; АСВ - М., 2014. - 191 c.
4. Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения. РД 12-608-03; ДЕАН - М., 2011. - 781 c.
5. Скафтымов Н. А. Основы газоснабжения; ЭКОЛИТ - М., 2012. - 344 c.