Перспективы использования программного продукта для оценки состояния силовых трансформаторов
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №4(97)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №4(97)
Перспективы использования программного продукта для оценки состояния силовых трансформаторов
Силовой трансформатор – статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования электрической энергии одного значения напряжения в электрическую энергию другого значения напряжения.
Основной целью технической диагностики является выявление дефектов на ранних стадиях развития [1, с.44].
Были проанализированы научные труды и патенты по методам диагностики электрооборудования. Стратегия программ для диагностики и экспертных оценок состояния силовых трансформаторов, как правило направлена на основные методы диагностирования силовых трансформаторов, не затрагивая вопросы создания программного обеспечения для упрощения человеческого труда и экономии времени, а также для оценки состояния обмоток силовых трансформаторов на основе исследований их параметров и дальнейшей их эксплуатации [2, с. 89].
Основные параметры, по которым можно судить о дальнейшей пригодности или не пригодности оборудования:
2. коэффициент трансформации;
4. потери холостого хода при малом напряжении;
Измерение потерь холостого хода
Рисунок 1. Измерение потерь холостого хода
Записываем в ячейки №1, №2 схему измерения.
В ячейки №3, №4, №5 красного цвета записываем измеренные значения: Uизм, Iизм, Pизм.
В ячейку №6 красного цвета записываем паспортные значения: Pпасп.
В ячейке №7 синего цвета программа автоматически производит расчет расхождения между измеренными и паспортными значениями потерь.
Расхождение считается по формуле:
Расхождение считается по формуле:
(1) |
где – измеренные потери ХХ СТ, Вт;
– паспортные потери ХХ СТ, Вт.
В ячейку №8 зеленого цвета вносим нормируемые значения параметра, согласно руководящего документа «Объем и нормы испытания электрооборудования».
В ячейке №9 коричневого цвета программа автоматически производит расчет о соответствии или не соответствии данного параметра.
Если расхождение будет меньше нормируемого значения 30 % в ячейке №7, то программа покажет вывод о том, что данный электрический параметр соответствует требованиям «Объем и нормы испытания электрооборудования», если расхождение в ячейке №7 будет больше 30 %, то программа покажет о несоответствии данного электрического параметра.
Проверка коэффициента трансформации.
Рисунок 2. Таблица проверка коэффициента трансформации между обмотками ВН и НН
Записываем в ячейку №1 желтого цвета номер положения РПН.
В ячейку №2 желтого цвета записываем напряжение, которое подано на первичную обмотку.
В ячейку №3 желтого цвета записываем напряжение, которое снимается со вторичной обмотки.
В ячейку №4 желтого цвета записываются фазы на которых производились измерения.
В ячейку №5 красного цвета записываются измеренные значения коэффициента трансформации.
В ячейку №6 красного цвета записываются паспортные значения коэффициента трансформации.
В ячейке №7 синего цвета программа автоматически производит расчет расхождения между измеренными и паспортными значениями коэффициента трансформации.
Расхождение считается по формуле:
(5.2) |
где – измеренные значения коэффициента трансформации;
– паспортные значения коэффициента трансформации.
В ячейке №8 синего цвета программа автоматически производит расчет расхождения коэффициента трансформации между фазами А-В; В-С; C-A, в процентном соотношении по формуле:
(5.3) |
где – измеренное значение коэффициента трансформации на фазе А и В;
– измеренное значение коэффициента трансформации на фазе В и С;
– измеренное значение коэффициента трансформации на фазе С и А.
В ячейку №9 зеленого цвета вносим нормируемые значения параметра от паспортных значений и по фазам, согласно руководящего документа «ОНИЭ».
В ячейке №10 коричневого цвета программа автоматически производит расчет о соответствии или не соответствии данного электрического параметра.
Если расхождение будет меньше 2% в ячейке №7, №8 от паспортных значений и по фазам в ячейке №9, то программа покажет вывод о том, что данный электрический параметр соответствует требованиям «Объем и нормы испытания электрооборудования», если расхождение в ячейке №7, №8 будет больше 2% от паспортных значений и по фазам в ячейке №9, то программа покажет о несоответствии данного электрического параметра.
Выводы.
Учитывая значительное количество трансформаторов с длительным сроком службы, находящихся в работе и для упрощения человеческого труда в расчетах и конечном заключении о дальнейшей эксплуатации силовых трансформаторов необходимо разработать алгоритм оценки состояния обмоток силовых трансформаторов на основе исследования их параметров с помощью программного продукта Microsoft Excel, который позволить решить ряд проблем.
Применение программного обеспечения для оценки состояния силовых трансформаторов позволит упросить человеческий труд, уменьшить время на
обработку результатов измерений после диагностики силовых трансформаторов на 40-45%, а также исключает ошибку человека при заполнении протоколов по испытаниям и измерениям силового трансформатора о дальнейшей его эксплуатации.