РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ШИНАХ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 35 КВ
Конференция: CCCXLVI Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
Секция: Технические науки

CCCXLVI Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ШИНАХ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 35 КВ
CALCULATION OF THE PARAMETERS OF SHORT-CIRCUIT CURRENTS ON THE BUSBARS OF A 35 KV TRANSFORMER SUBSTATION
Vychuzhanin Andrey Sergeevich
Master, Surgut State University, Russia, Surgut
Аннотация. В данной статье рассматривается алгоритм вычисления параметров токов короткого замыкания на шинах трансформатора, по результатам которого в дальнейшем производится выбор необходимого оборудования трансформаторной подстанции. Приведены основные вычисления и схемы, необходимые для определения данных параметров.
Abstract. This article discusses an algorithm for calculating the parameters of short-circuit currents on transformer buses, based on the results of which the necessary equipment for a transformer substation is subsequently selected. The basic calculations and schemes necessary for determining these parameters are given.
Ключевые слова: короткое замыкание, трансформатор, ударный ток, ударный коэффициент.
Keywords: short circuit, transformer, shock current, shock coefficient.
Условие
От существующей воздушной ЛЭП 35 кВ до проектируемой трансформаторной подстанции 35/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА проходит воздушная линия длиной 20 км. Определить параметры тока короткого замыкания на шинах трансформаторной подстанции 35/0,4 кВ.
Исходные данные
- L=20 км - протяженность воздушной линии 35 кВ;
- r0=0,493 Ом/км, x0=0,3 Ом/км, - погонное активное и реактивное сопротивление проводников ЛЭП;
- Xс=0,22 Ом – сопротивление системы;
- Sном=630 кВА - номинальная мощность силового трансформатора;
- Uк=5,5 % - напряжение короткого замыкания;
- ΔPк=7600 Вт - потери короткого замыкания.
Решение
Для удобства расчёта токов короткого замыкания определим и составим схему замещения элементов системы, участвующих в системе электроснабжения.
На расчётной схеме системы электроснабжения отмечаем точки короткого замыкания: точка 1 на шинах РУ-35кВ ТП-35/0,4кВ (КЗ 1) и точка 2 на шинах РУ-0,4кВ ТП-35/0,4кВ №1 (КЗ 2).
Сопротивление системы принимаем равным Xс=0,22 Ом - исходные данные системы, полученные от сетевой организации.
При расчёте короткого замыкания принимаются следующие допущения и упрощения:
а) все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ, работают одновременно и с номинальной неизменной нагрузкой. ЭДС источников совпадают;
б) расчётное напряжение для каждой из ступеней приведенной схемы электроснабжения 35 кВ, 0,4 кВ принимаем на 5% выше номинального значения параметра действующего напряжения;
в) принимается отсутствие несимметрии трёхфазных систем;
г) короткое замыкание наступает в момент, при котором ударный ток будет иметь максимальное значение;
д) в схеме замещения и расчёте насыщение магнитных систем не учитывается, все цепи принимаются линейными;
е) в схеме замещения, расчёте намагничивающие токи трансформатора также не учитываются, это позволяет считать трансформатор элементом системы электроснабжения, состоящим только из реактивного и активного сопротивления;
ж) сопротивление в месте короткого замыкания (КЗ) принимаем равным нулю.
Схема замещения токов короткого замыкания показана на Рисунке 1 и Рисунке 2.
Далее выполняется расчёт тока короткого замыкания на шинах РУ-35 кВ ТП-35/0,4 кВ №1 (точка КЗ 1).
Расчет параметров тока КЗ на шинах РУ-35 кВ
Составляется схема замещения. По нижеприведённым формулам находят сопротивления воздушной линии 35 кВ.


|
|
Вычисленные значения отражаются на приведенной схеме замещения короткого замыкания (Рисунок 1).
![]()
![]()

Рисунок 1. Схема замещения тока короткого замыкания на шинах РУ-35 кВ ТП-35/0,4кВ №1 в точке (КЗ 1)
Полное сопротивление короткого замыкания ZКЗ1 определяется по следующей формуле:
|
Ток трёхфазного короткого замыкания в точке КЗ1 определяется как:
где U1ном=37 кВ – напряжение на шинах РУ-35 кВ в точке короткого замыкания КЗ 1.
Время
Определяется К1уд – ударный коэффициент короткого замыкания в точке КЗ 1 по формулам:
Ударный ток короткого замыкания
Расчет параметров тока КЗ на шинах РУ-0,4 кВ Для возможности расчёта параметра тока короткого замыкания на шинах РУ-0,4кВ ТП-35/0,4кВ №1 в точке КЗ 2 составляется схема замещения, показанная на Рисунке 2, в которой параметры системы электроснабжения приведены к напряжению U2ном=0,4 кВ. Активное и реактивное сопротивления короткого замыкания от проектируемой ВЛ 35 кВ – RВЛ2 и XВЛ2, а также активное и реактивное сопротивления силового трансформатора, Rтр и Xтр также приводятся к напряжению 0,4 кВ. Выполняется приведение активного и реактивного сопротивления короткого замыкания к напряжению 380 В по формулам.
Рисунок 2. Схема замещения короткого замыкания на шинах РУ-0,4кВ в точке КЗ 2
Выполняется расчет параметров короткого замыкания силового трансформатора при напряжении 0,4 кВ по формулам:
Выполняется расчёт активного сопротивления Rкз2 до точки короткого замыкания КЗ 2 по формулам:
Выполняется расчёт реактивного сопротивления Xкз2 до точки короткого замыкания КЗ 2 по следующей формуле:
Ток КЗ, ударный коэффициент и ударный ток определяется аналогично первой точке КЗ. Результаты расчета параметров короткого замыкания на РУ ТП в точках 1 и 2 приведены в Таблице 1. |
Таблица 1.
Расчётные параметры короткого замыкания на РУ ТП
|
Распределительное устройство |
Точка КЗ |
Сопротивления КЗ, Ом |
Iкз, кА |
τкз, с |
Куд |
iуд, кА |
||
|
Rкз |
Xкз |
Zкз |
||||||
|
РУ-35кВ |
1 |
9,86 |
6,0 |
11,66 |
1,83 |
0,00201 |
1,034 |
2,68 |
|
РУ-0,4кВ |
2 |
0,004 |
0,2333 |
0,233 |
0,991 |
0,186 |
1,971 |
2,763 |
Результаты расчетов позволяют в дальнейшем производить выбор и проверку элементов системы (токоведущих частей и коммутационных аппаратов) на термическую и динамическую стойкость к токам КЗ.