Синтез П-, ПИ-, ПИД-регуляторов системы управления числом оборотов двигателя
Секция: Технические науки
лауреатов
участников
лауреатов
участников
I Студенческая международная научно-практическая конференция «Технические и математические науки. Студенческий научный форум»
Синтез П-, ПИ-, ПИД-регуляторов системы управления числом оборотов двигателя
Системы автоматического управления (САУ) встречаются сегодня в каждом из отраслей производства при решении задач автоматизации. Наибольшее распространение САУ получили в электроприводах. Технические параметры САУ оказывают существенное влияние на качество и надежность автоматизированных систем управления. Функциональная схема такой системы представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Функциональная схема замкнутой САУ
Цифрами на схеме обозначены: 1 – потенциометр, 2 – регулятор, 3 – усилитель, 4 – электродвигатель, 5 – тахогенератор.
Система замкнутого цикла отличается от системы разомкнутого цикла тем, что в системе с обратной связью имеет место сравнение реального числа оборотов двигателя с требуемым. Рассогласование (ошибка) поступает на регулятор 2 и усилитель 3; управление осуществляется сигналом ошибки е(t). Структура и параметры регулятора 2 выбираются таким образом, чтобы обеспечить высокую точность работы системы. Замкнутая система не требует точной градуировки: точность сохраняется и при «уходе» параметров системы от эталонных из-за старения или по другим причинам [1].
В настоящее время разработаны и реализованы программные средства, позволяющие осуществить процедуры анализа и синтеза систем управления. Пакет Matlab с библиотекой Simulink позволяет с минимальными затратами получить временные и частотные характеристики динамических систем и содержать процедуры синтеза автоматического управления различной конфигурации [2].
Целью работы является синтез П-, ПИ-, ПИД-регуляторов для системы управления числом оборотов двигателя.
Для достижения поставленной цели в работе можно выделить следующие задачи:
1. Синтезировать П-, ПИ-, ПИД – регуляторы, используя метод Циглера-Николса.
2. Построить временные характеристики и определить показатели качества для каждого типа регуляторов. Изменяя коэффициенты регуляторов, улучшить показатели качества, если это возможно;
3. Сравнить показатели качества переходного процесса.
Регуляторы предназначены для коррекции динамических свойств объекта управления с помощью управляющего сигнала u(t) так, чтобы выходной сигнал y(t) как можно меньше отличался от заданного желаемого сигнала g(t). При этом значение g(t) называют уставкой, а разность реального выходного сигнала и уставки называют ошибкой, которую обозначают ɛ(t).
Основным методом построения САУ является использование ПИД-регулятора (или его упрощенных вариантов: П-регулятор, ПИ-регулятор).
Структура ПИД-регулятора состоит из следующих составляющих:
· Пропорциональной (KП);
· Интегральной (KИ);
· Дифференциальной (KД).
Метод Циглера-Николса является одним из широко применяемых методов, позволяющих определить коэффициенты ПИД-регулятора. На практике используются две модификации метода Циглера-Николса: на основе запаса устойчивости и на основе переходной характеристики.
Недостатком метода на основе запаса устойчивости является необходимость вывода системы на границы устойчивости, что является нежелательным и не всегда возможным. Следовательно, воспользуемся методом на основе переходной характеристики:
1. Строится переходная характеристика объекта управления.
2. Передаточная функция объекта управления аппроксимируется апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием.
3. Определяются коэффициенты аппроксимирующей передаточной функции .
4. Коэффициенты ПИД-регулятора рассчитываются по формулам, приведенным в таблице 1.
Получим следующие значения коэффициентов: , ,
Таблица 1.
Формулы для определения коэффициентов ПИД-регулятора
|
kП |
kИ |
kД |
П-регулятор |
- |
- |
|
ПИ-регулятор |
- |
||
ПИД-регулятор |
Выполним подстановку коэффициентов в формулы из таблицы 2.
Коэффициенты П-регулятора:
Коэффициенты ПИ-регулятора:
Коэффициенты ПИД-регулятора:
Определим временные характеристики для САУ – время переходного процесса и значение перерегулирования . Полученные результаты для регуляторов представлены в таблице 2. При использовании ПИ- и ПИД-регуляторов исследуемая система становится колебательной, следовательно, невозможно определить временные характеристики.
Таблица 2.
Значения временных характеристик регуляторов
|
П-регулятор |
ПИ-регулятор |
ПИД-регулятор |
, с |
7.658 |
- |
- |
, % |
34.3 |
- |
- |
Воспользуемся пактом Simulink Response Optimization для определения коэффициентов П-, ПИ-, ПИД-регуляторов. Создадим модель САУ в Simulink (рис. 2) и проведем оптимизацию параметров для каждого типа регулятора. Графическое представление оптимизации показано на рисунке 3 (на примере П-регулятора).
Рисунок 2. Модель системы управления в Simulink
Коэффициент П-регулятора: .
Коэффициент ПИ-регулятора: .
Коэффициент ПИД-регулятора: .
Рисунок 3. Переходная характеристика при оптимизации коэффициента П-регулятора
Значения временных характеристики регуляторов с оптимизированными коэффициентами представлены в таблице 2.
Таблица 3.
Формулы для определения коэффициентов ПИД-регулятора
|
П-регулятор |
ПИ-регулятор |
ПИД-регулятор |
, с |
9.84 |
13.74 |
0,.97 |
, % |
24.14 |
8.55 |
- |
Сравнив показатели качества переходных процессов для исследуемой системы управления, получили, что наилучшими показателями качества обладает ПИД-регулятор, коэффициенты которого оптимизированы с помощью программного средства Simulink Response Optimization.