Сравнение методов хроматографического анализа растворенных газов на базе силовых трансформаторов 10/0,4 кВ
Секция: Технические науки
XLI Студенческая международная научно-практическая конференция «Технические и математические науки. Студенческий научный форум»
Сравнение методов хроматографического анализа растворенных газов на базе силовых трансформаторов 10/0,4 кВ
Аннотация. Данная статья об оценке парка трансформаторов. Сравнении методов анализа растворимых газов в масле силового трансформатора 10/0,4 кВ. А также анализе трансформаторов на дефекты.
Ключевые слова: силовой трансформатор, хроматографический анализ растворимых газов, метод ХАРГ.
В настоящий период приблизительно 40% работающих трансформаторов на подстанциях проработали более 25 лет, ещё 35% пребывают в возрасте с 15-25 лет, остальные 25% - менее 15 лет. Состояние трансформаторов приведено в таблице 1.
Таблица 1.
Состояние трансформаторов, которые работают с превышением срока службы
Состояние силового трансформатора |
% трансформаторов |
Не требует срочного вмешательства |
30 |
Учащённый контроль |
30 |
Ремонт отдельных элементов |
23 |
Капитальный ремонт |
15 |
Срочно вмешательство |
2 |
Исходя из состояния парка трансформатора на сегодняшний день как минимум требует учащённого контроля для них. Для этого требуется периодично оценивать состояние силового трансформатора различными методами. Один из таких методов оценки — это анализ растворимых газов.
Эксплуатация масляного трансформатора всегда сопутствуется образованием газов. При отсутствии повреждений образование газов не превышает граничных концентраций. В результате различных факторов возможно образование местного выделения энергии, в результате чего совершается ускоренное разрушение изоляции. Которое в свою очередь сопровождается образованием продуктов деструкции, а также газов, определяемых с помощью хроматографического анализа растворимых газов.
Все дефекты согласно характеру выделения энергии создают две группы: термические и электрические.
Данные хроматографического анализа по 65 трансформаторам в Российской Федерации были получены в конце 2020. В таблице данных внесены концентрации: водород (Н2), кислород (О2), азот (N2), углекислый газ (CO2), угарный газ (СО), метан (СН4), ацетилен (С2Н2), этилен (С2Н4), этан (С2Н6), а также общее содержание газа. Для каждого трансформатора было собрано по 3 пробы.
В данном случае интерпретацией результатов ХАРГ будут использованы методы РД, IEEE (Dornenburg&Rodgers), IEC 60599, triangle Duval, находящиеся в стандартах: РД 153-34.0-46.302-0 [1], МЭК 60599 [2], IEEE Std C57.104™ [3], СТО 34.01-23-003 [4], SIGRE [5]. Так как методики разные, тогда следует привести граничные условия приведённые в таблице 2.
Таблица 2.
Граничные концентрации ключевых газов
Метод |
СО |
СО2 |
H2 |
CH4 |
C2H2 |
C2H4 |
C2H6 |
Ед. измерения |
РД |
600 |
8000 |
100 |
100 |
10 |
100 |
50 |
ppm(*10^-4 %об.) |
IEEE |
350 |
2500 |
100 |
120 |
1 |
50 |
65 |
ppm(*10^-4 %об.) |
IEC |
600 |
14000 |
150 |
130 |
20 |
280 |
90 |
ppm(*10^-4 %об.) |
Дюваль |
700 |
6300 |
118 |
85 |
5 |
56 |
111 |
ppm(*10^-4 %об.) |
Для кислорода и азота можно выявить нормальный фон, а именно диапазон концентраций, в котором происходит нормальная эксплуатация оборудования:
- Для кислорода фон: 20 000 ppm – 40 000 ppm,
- Для азота фон: 55 000 ppm – 80 000 ppm.
Использованные концентрации углекислого газа, угарного газа, азота и кислорода считается дополнительным инструментом в обнаружении дефекта, в первую очередь следует обратить внимание на ключевые газы используемые в методах.
Используя граничные условия по каждому методу, получим результаты таблицу 3.
Таблица 3.
Состояния трансформаторов по разным методам
Метод |
CO |
CO2 |
Н2 |
СН4 |
С2Н4 |
С2Н6 |
С2Н2 |
РД (Норма) |
62 |
57 |
63 |
64 |
62 |
62 |
64 |
РД (Превышение) |
3 |
8 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
IEEE (Норма) |
60 |
36 |
63 |
64 |
61 |
62 |
62 |
IEEE (Превышение) |
5 |
29 |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
IEC (Норма) |
62 |
60 |
64 |
64 |
62 |
62 |
64 |
IEC (Превышение) |
3 |
5 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1 |
Дюваль (Норма) |
63 |
55 |
63 |
64 |
62 |
63 |
63 |
Дюваль (Превышение) |
2 |
10 |
2 |
1 |
3 |
2 |
2 |
Из всех трансформаторов всего 1…4 имеют превышение хотя бы одного ключевого газа, что составляет 1,5…6 % от всего количества исследуемых трансформаторов. В таблице 4 представлен результат анализа. Так как значение некоторых концентраций равнялось нулю, который шёл в знаменатель, было принято решение заменить его на концентрацию в 10 раз ниже граничной.
Таблица 4.
Результаты анализа дефекта по выбранным методам
№T\Метод |
РД |
МЭК |
Роджерс |
Дорненбург |
Дюваль |
1 |
Т4 |
T4 |
T4 |
T |
Т4 |
2 |
Т4 |
T4 |
T4 |
X |
Т4 |
3 |
X |
X |
X |
X |
Т4 |
4 |
X |
X |
X |
X |
Т3 |
5 |
Т4 |
Т4 |
Т4 |
Т |
Т4 |
Там, где прочерк, не удалось рассчитать из-за нуля в знаменателе. Где знак X, там метод не определял никакого дефекта.
В результате удалось обнаружить дефекты Т4 - термический дефект высокой температуры (>700 °С) по трансформаторам №1, №2, №5. По Дорненбургу – это Т, тепловое повреждение (за исключение №2). А по методу треугольника Дюваля трансформатор №3 – Т4, по №4 – это Т3, термический дефект в диапазоне средних температур (300–700 °С).
По остальным трансформаторам некоторые методики не дали результат.
Первый дополнительный метод определяет вид дефекта по диаграммам состава газов. Суть заключается в нахождении диаграммы образа дефекта, наиболее похожей на диаграмму состава газов.
В результате сравнения графиков образов дефектов и полученных из трансформаторов удалось выяснить, что №1, №2, №5 очень схожи на диаграмму высокотемпературного нагрева, это означает, что присутствует дефект термического характера в диапазоне высоких температур, основной газ – этилен (С2Н4). Далее совпадение с образами уменьшается и можно только предположить с меньшей долей вероятности. Трансформатор №3 схож с диаграммой – высокотемпературный нагрев, сопровождающийся разрядами. №43 говорит о нагреве в диапазоне средних температур, хотя концентрация С2Н6 выше, чем на диаграмме.
С помощью данного метода можно сказать удалось определить дефекты в 3 трансформаторах из 5. Далее рассмотрим второй дополнительный метода АРГ - метод Давиденко-Овчинникова. Заключающийся на результате набора букв представленный в таблице 5.
Таблица 5.
Полученные наборы букв для данных трансформаторов
№T |
(H2) |
(CH4) |
(C2H6) |
(C2H4) |
(C2H2) |
1 |
Г |
Г |
В |
А |
Г |
2 |
Г |
Г |
Г |
В |
Г |
3 |
Г |
Г |
А |
Б |
В |
4 |
Б |
В |
А |
Г |
Г |
5 |
Г |
Г |
Б |
А |
Г |
Из данных видно, что для трансформаторов №3 и №4 получившиеся дефект – это термический дефект до 300 оС, а для №1 и №5 – это термический дефект более 700 оС. Для №2 определенна композиция дефектов с преобладанием дефекта электрического характера.
Выводы:
В результате анализа различных методов можно сделать вывод, что некоторые методы могут не определить дефект вообще. Точное определение дефекта не всегда возможно тем или иным методом. Поэтому следует использовать несколько методов в совокупности для большей точности определения.