Актуальность использования СИП в системах электроснабжения дачных кооперативов
Секция: Технические науки
XXXIX Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: технические и математические науки»
Актуальность использования СИП в системах электроснабжения дачных кооперативов
В данной статье был проведен технико-экономический сравнительный анализ использования голых проводов и СИП с целью выбора наиболее экономически выгодных подходов к проектированию систем электроснабжения дачных участков, с учетом дальнейших эксплуатационных характеристик. Все расчеты были произведены на основе данных, полученных от дачного кооператива «Октябрьский», расположенного на территории г. Березовский, Кемеровская область.
Собственники дачных участков заинтересованы в качественном и сравнительно недорогом электроснабжении в связи с тем, что приобретение электрооборудования, его монтаж и обслуживание осуществляется за счет взносов членов кооператива. В Кемеровской области зарегистрировано 1300 дачных сообщества. В системах электроснабжения дачных участков используются масляные трансформаторы и воздушные линии на деревянных опорах, выполненные голыми проводами. Для оценки эффективности использования изолированных проводов в СЭС дачных участков был выбран садоводческий кооператив «Октябрьский», расположенный в районе г. Берёзовский. «Октябрьский» начал свое существование в 2015 году и на данный момент включает в себя 2 улицы (Семейная и Славянская) и 34 земельных участка. В первый же год строительства дачных построек была осуществлена система электроснабжения участков: установлены 35 железобетонных опор СВ 95-2 и трансформатор ТМ-160/10, смонтирована ЛЭП – 0,4 кВ.
Произведем сравнительный технико-экономический анализ использования голых проводов марки А и СИП, используя существующую на сегодняшний день схему электроснабжения дачного кооператива «Октябрьский» (рис.1).
Рисунок 1. Схема электроснабжения дачного кооператива «Октябрьский»
Согласно СП 31-110-2003 [1], удельная расчетная электрическая нагрузка дачного дома составляет 2,6 кВт (в расчетах примем – 5 кВт, чтобы учесть дальнейший рост нагрузки потребителей). Максимальный ток нагрузки ЛЭП:
1)
где: Рр – расчетная нагрузка ВЛ, кВт; Uн – номинальное напряжение сети, кВ; cosφ – коэффициент мощности нагрузки.
С учетом максимальной токовой нагрузки по допустимому нагреву выбраны провода марок А-35 и СИП-2 3х35+1х50.
Определим затраты на приобретение требуемого количества проводов с учетом общей длины ЛЭП дачного кооператива - 1040 метров (табл.1).
Таблица 1.
Затраты на приобретение проводов
|
СИП-2 3х35+1х50 |
А-35 |
Длина, м |
1040 |
4160 |
Цена, м/руб. |
122,46 |
18,80 |
Итого |
127358,40 |
78208,00 |
Для корректного сравнения вариантов необходимо учесть стоимость конструктивных элементов ЛЭП – изоляторов и арматуры (табл.2 и табл.3).
Таблица 2.
Затраты на приобретение изоляторов
СИП-2 3х35+1х50 |
А-35 |
||
Конструктивное исполнение провода не требует дополнительной изоляции токопроводящей части от опоры |
Наименование |
Требуемое количество, шт. |
Цена, руб. |
Изолятор ТФ-20 |
140 |
7000,00 |
|
Итого |
7000,00 |
Таблица 3.
Затраты на приобретение арматуры
№ п/п |
Наименование |
Требуемое количество, шт. |
Цена, руб. |
СИП-2 3х35+1х50 |
|||
1 |
Лента монтажная перфорированная оцинкованная 19х7 (бухта 25м) |
70 |
744,80 |
2 |
Скрепка-бугель усиленная СУ-20 (СОТ 36) ИЭК, 100 шт/упак. |
70 |
1852,64 |
3 |
Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА 15000/2000, SO 253) ИЭК |
35 |
4857,30 |
4 |
Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (РА 25х100) |
70 |
10336,90 |
5 |
Хомут для СИП ХС-180 (ИЭК) |
35 |
12376,35 |
Итого |
30167,99 |
||
А-35 |
|||
1 |
Крепление провода ВШ-1 |
140 |
16800,00 |
2 |
Траверса ТН-4 |
35 |
15321,25 |
3 |
Хомут Х-10 |
35 |
7053,55 |
4 |
Гайка М16 |
70 |
278,88 |
Итого |
39453,68 |
В итоге, общая стоимость монтажа СИП-2 3х35+1х50 составила 157526,39 рублей, что на 20,86% больше затрат на установку провода А-35 – 124661,68 рублей.
Однако, ввиду своих конструкционных особенностей, в проводах марки СИП потери электрической энергии меньше, чем в голых алюминиевых проводах. Экономия электроэнергии за дачный сезон составит:
2)
где: Ip – расчетный ток линии, А; r1 и r2 – удельные (погонные) активные сопротивления соответствующих проводов, Ом/км; l – длина ЛЭП, км; tp – время максимума нагрузки, ч.
Члены кооператива оплачивают электроэнергию по регулируемым тарифам, установленными РЭК для населения, проживающих в квартирах, оборудованных электрическими плитами. Тариф на электрическую энергию для населения Кемеровской области в настоящее составляет 3,04 руб./кВт·ч. Сезонная (в среднем 5 месяцев) экономия в денежном выражении составит:
3)
где: Тээ – тариф на электрическую энергию, руб./кВт·ч.
Срок окупаемости удорожания установки проводов СИП-2 3х35+1х50 по отношению к проводу А-35 составит:
4)
где: Inv – разница объемов инвестиций на приобретение и монтаж изолированных и голых проводов, руб.
В итоге, разница затрат на монтаж СИП по отношению к А-35 окупится в течение двух лет с учетом продолжительности дачного сезона.
По результатам расчетов построена гистограмма (рис.2).
Рисунок 2. Сравнение суммарных затрат для проводов ЛЭП 0,4 кВ дачного кооператива «Октябрьский»
Проанализировав полные затраты на установку проводов, а так же сэкономленную электроэнергию при последующей эксплуатации ЛЭП, можно сделать вывод о том, что использование СИП экономически целесообразнее, несмотря на более высокие инвестиционные вложения.
Немаловажным является обеспечение потребителей электроэнергией с требуемыми показателями ее качества. Согласно ПУЭ допускаются отклонения напряжения на зажимах силовых электроприемников ±5% от номинального значения.
Рассчитаем потери напряжения в линии в зависимости от длины при использовании проводов А-35 и СИП-2 3х35+1х50 по формуле:
5)
где: li– длина i –того участка линии, м; Uн – номинальное напряжение сети, кВ; Ip – расчетный ток в сети, А; и rо, хо – погонные активное и индуктивное сопротивления проводов, Ом/км.
На основе полученных результатов построена гистограмма (рис.3).
Рисунок 3. Сравнение потерь напряжения в ЛЭП 0,4 кВ дачного кооператива «Октябрьский»
С учетом потерь напряжения в трансформаторе, можно сделать вывод, что провод А-35 не обеспечит у самых удаленных потребителей требуемое качество электроэнергии по медленным отклонениям напряжения, а следовательно, потребуется увеличить сечение голого провода до 50 мм2 или разделить нагрузку, добавив дополнительную линию от источника питания участков, что приведет к увеличению затрат при использовании неизолированных проводов по сравнению с ранее рассчитанными расходами.
Таким образом, произведенный анализ показал, что использование самонесущих изолированных проводов в СЭС дачных кооперативов полностью оправдывает себя. К тому же, надежность ВЛ с изолированными проводами повышается до уровня надежности подземных кабельных линий при сравнительно небольшом (примерно на 20 ... 25%) повышении затрат по сравнению с традиционными ВЛ с голыми проводами.