Статья:

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» ‒ «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» ГОРОДИЩЕНСКИЙ РЭС

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №2(225)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Кушнарева Д.Н. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» ‒ «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» ГОРОДИЩЕНСКИЙ РЭС // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2023. № 2(225). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/225/122782 (дата обращения: 28.12.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» ‒ «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» ГОРОДИЩЕНСКИЙ РЭС

Кушнарева Дарья Николаевна
студент, Волгоградский Государственный Аграрный университет, РФ, г. Волгоград
Николаева Светлана Ивановна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, Волгоградский Государственный Аграрный университет, РФ, г. Волгоград

 

Объектом исследования является филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» «Волгоградские электрические сети» - «Городищенский РЭС». Компания занимается электроснабжением потребителей электроэнергии от сетей филиала Городищенских РЭС. Предприятия, получающие от них электроэнергию, относятся к таким отраслям как: металлургическая, нефтегазовая, химическая, а также машиностроительная. Значительную часть потребителей составляют городские и сельские жители. Количество точек учёта в сетях филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» – 304 060 шт.

На основе статистических данных, собранных в течение двух лет по Городищенскому РЭС был проведен анализ надежности электроснабжения потребителей. За отчетный период по данным предприятий подсчитано 192 случая технологических нарушений.

Проанализировав данные оперативных сводок удалось определить распределение отказов, повреждений и аварий по объектам систем электроснабжения Городищенских РЭС, которые сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Распределение аварий, отказов и повреждений оборудования

Объекты

Количество отключений (аварий), %

Воздушные линии

82,3

Подстанции

17,7

 

Как видно из таблицы 1, распределение аварий систем электроснабжения происходит следующим образом: на воздушные линии приходится 82,3%, на трансформаторные подстанции - 17,7%. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что наиболее часто происходят отказы воздушных линий и поэтому они являются наиболее уязвимыми объектами.

Выявленные технологические нарушения филиала ПАО «Россети Юг» можно распределить на три группы причин:

  1. группа - выход из строя воздушной линии по причине сторонних воздействий (наезд, поджог деревянных опор, расстрел изоляторов и др.);
  2. группа - отказы ВЛ, происшедшие в результате неправильного ремонта, недостатка эксплуатации, дефектов монтажа;
  3. группа - причины отключения ВЛ, возникшие в результате воздействия климатических факторов.

Таблица 1.

Распределение технологических нарушений по группам

Группы причин отказа

Распределение отказов, %

I Группа

Сторонние воздействия

Расстрел изоляторов

19,7

18,5

1,2

II Группа

Недостатки эксплуатации

Дефекты

15,8

12,3

3,5

III Группа

Ветровая нагрузка

Неустановленные причины

Грозовая активность

Гололед

Стихийные явления (пожары)

Прочие

64,5

19,5

9,3

12,1

8,0

13,1

2,5

 

По результатам, сведенным в таблицу 2 видно, что 64,5% технологических нарушений филиала ПАО «Россети Юг» являются следствием воздействия климатических факторов. Анализ предоставленных данных показал, что наибольшее влияние на количество отказов оказывают климатические условия и необходимо нивелировать влияние климатических условий на надежность работы воздушных линий электропередач.

 

Рисунок 1. Причины отключения ВЛ 10/04 кВ филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» Городищенский РЭС

 

Как следует из приведенных данных, максимальное количество отключений наблюдается во время сильной ветровой нагрузки и периодов повышенной грозовой активности. Указанные климатические явления являются характерными для Городищенского района в летние месяцы и осенний период. Полученные зависимости обусловлены тем, что более 90% воздушных линий электропередач Городищенских районных электрических сетей находятся в открытых степных районах, где ввиду резко преобладающей над местностью высотой опор и подвешенных на них проводов, линии являются хорошими концентраторами неоднородностей магнитных полей, что приводит к частым попаданиям в них грозовых разрядов. Так же воздушные линии в открытой местности ничем не защищены от воздействий сильных степных ветров, возникающих в осенне-зимний и весенний периоды, что увеличивает число схлестываний проводов и вероятность отключений.

Для повышения стабильности и надежности электроснабжения потребителей необходимо учитывать данные факторы при проектировании новых электрических сетей, а также активно внедрять новейшие грозозащитные разработки, новые типы проводов, таких как СИП и устройства для предотвращения схлестывания и разрушения неизолированных проводов при повышенной ветровой нагрузке, такие как межфазные распорки, выполненные из изолирующих материалов.

 

Список литературы:
1. ГОСТ 32144 - 2013. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Дата введения 2014-07-01. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200104301 (дата обращения 14.12.2018).
2. Александров, Д. С. Надёжность и качество электроснабжения предприятий: учебное А 46 пособие [Текст] / Д. С. Александров, Е. Ф. Щербаков. ‒Ульяновск : УлГТУ, 2010. -155 с
3. Куско, А. Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии [Текст] / Куско А., Томпсон М., пер. с англ. Рабодзея А.Н. – М.: Додека-XXI, 2010 – 336c.