ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГПС «КИРИШИ»
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №28(379)
Рубрика: Технические науки

Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №28(379)
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГПС «КИРИШИ»
Аннотация. В статье рассматриваются направления повышения энергоэффективности сети электроснабжения головной перекачивающей станции ГПС «Кириши». Раскрывается значение рационального распределения нагрузок, компенсации реактивной мощности, применения частотно-регулируемых электроприводов, мониторинга качества электроэнергии и учета технологических потерь. Особое внимание уделяется комплексному подходу к модернизации электроснабжения промышленного объекта, где надежность питания насосного оборудования должна сочетаться с экономией электроэнергии и снижением эксплуатационных затрат.
Ключевые слова: энергоэффективность; сеть электроснабжения; ГПС «Кириши»; технологические потери; реактивная мощность; качество электроэнергии; частотно-регулируемый электропривод; промышленное электроснабжение; насосное оборудование; мониторинг нагрузок.
Актуальность темы обусловлена тем, что объекты трубопроводного транспорта относятся к числу энергоемких промышленных потребителей. ГПС «Кириши» обеспечивает транспортировку нефтепродуктов, в том числе авиационного топлива в аэропорт Пулково и дизельного топлива в направлении нефтепродуктопровода «Север» [1]. Такая технологическая роль требует устойчивого электроснабжения насосных агрегатов, систем автоматики, резервуарного парка и вспомогательных механизмов. Поэтому повышение энергоэффективности сети должно рассматриваться как часть надежной и экономичной эксплуатации станции.
Цель: рассмотреть основные технические и организационные мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности сети электроснабжения ГПС «Кириши», и обосновать их значение для снижения потерь электроэнергии, улучшения качества электропитания и повышения надежности технологического оборудования.
Задачи:
1. определить особенности электропотребления головной перекачивающей станции как промышленного объекта с электродвигательной нагрузкой;
2. раскрыть причины возникновения потерь электроэнергии в элементах внутренней сети электроснабжения;
3. описать мероприятия по компенсации реактивной мощности, оптимизации режимов трансформаторов и внедрению частотно-регулируемого привода;
4. обозначить роль автоматизированного учета, мониторинга качества электроэнергии и плановой диагностики оборудования в повышении энергоэффективности [2].
Электроснабжение ГПС должно обеспечивать питание как основных, так и вспомогательных потребителей. Основную долю нагрузки формируют электроприводы насосных агрегатов, а дополнительными потребителями являются системы управления, вентиляция, электрообогрев, освещение, связь и охранно-пожарная сигнализация. Для таких объектов важно не только снизить расход электроэнергии, но и сохранить резервирование, селективность защит и устойчивость технологического процесса.
Основные потери электроэнергии во внутренней сети станции возникают в силовых трансформаторах, кабельных линиях, коммутационных аппаратах и электродвигателях. Активные потери зависят от квадрата тока, поэтому перегруженные или неравномерно загруженные линии повышают расход электроэнергии. При низком коэффициенте мощности по сети протекает дополнительный реактивный ток, который не совершает полезной работы, но увеличивает нагрев кабелей и трансформаторов.
Одним из первоочередных мероприятий является проведение энергетического обследования сети электроснабжения. Оно должно включать анализ графиков нагрузки, замеры напряжения, токов, коэффициента мощности, гармонических искажений, загрузки трансформаторов и состояния кабельных линий. Полученные данные позволяют определить участки с наибольшими потерями и выбрать мероприятия, которые дадут наибольший экономический эффект.
Существенное значение имеет оптимизация работы силовых трансформаторов. Если трансформатор длительное время работает с малой загрузкой, возрастает доля потерь холостого хода. При чрезмерной загрузке увеличиваются нагрузочные потери и ускоряется старение изоляции. Поэтому для ГПС целесообразно анализировать суточные и сезонные графики электропотребления и выбирать рациональную схему параллельной работы трансформаторов.
Следующее направление связано с компенсацией реактивной мощности. Для электродвигательной нагрузки насосных станций характерно потребление реактивной мощности, особенно при работе агрегатов в неполной загрузке. Установка батарей конденсаторов или автоматических компенсирующих устройств позволяет повысить коэффициент мощности, уменьшить токи в питающих линиях и снизить потери. При этом компенсация должна быть регулируемой, так как постоянное подключение конденсаторов без учета режима может привести к перекомпенсации.
Наиболее перспективным техническим решением для насосных агрегатов является применение частотно-регулируемого электропривода. В традиционной схеме производительность насоса нередко регулируется дросселированием, то есть часть энергии теряется на преодоление искусственно созданного гидравлического сопротивления. Частотное регулирование позволяет изменять скорость вращения электродвигателя в соответствии с требуемым расходом и давлением. В результате снижается потребляемая мощность, уменьшается износ механической части и смягчаются пусковые токи.
Внедрение частотно-регулируемых приводов требует обязательной оценки качества электроэнергии. Полупроводниковые преобразователи могут создавать высшие гармоники тока и напряжения, которые вызывают дополнительный нагрев трансформаторов и помехи в цепях управления. Поэтому вместе с преобразователями целесообразно применять сетевые дроссели, фильтры гармоник и выполнять проверку показателей качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 [2].
Большой резерв энергосбережения связан с автоматизированным учетом электроэнергии и диспетчерским контролем. Если учет ведется только по общему вводу, трудно определить, какие технологические группы потребляют энергию нерационально. Разделение учета по насосным агрегатам, секциям шин, трансформаторам и вспомогательным системам позволяет формировать энергетический баланс станции.
Повышение энергоэффективности также связано с правильным выбором сечений кабельных линий и схемы распределения нагрузок. При проектировании и реконструкции необходимо учитывать не только допустимый нагрев кабеля, но и экономическую плотность тока, падение напряжения и условия прокладки. Модернизация освещения, автоматическое управление наружным освещением и рациональная настройка вентиляции дают меньший, но постоянный эффект и почти не затрагивают основной технологический процесс.
Организационная сторона энергоэффективности включает разработку программы энергосбережения, назначение ответственных лиц, регулярный анализ показателей электропотребления и планирование ремонтов по фактическому состоянию оборудования. Федеральный закон № 261-ФЗ закрепляет необходимость энергосбережения и повышения энергетической эффективности как одно из направлений государственной политики [3]. Для предприятия это означает, что технические мероприятия должны сопровождаться управленческими решениями и контролем достигнутого результата.
Оценку эффективности предлагаемых мероприятий целесообразно проводить по нескольким показателям: снижению удельного расхода электроэнергии на перекачку, уменьшению технологических потерь в сети, росту коэффициента мощности, сокращению аварийных отключений и улучшению показателей качества электроэнергии. Методика определения нормативов потерь электрической энергии подчеркивает необходимость расчетного и балансового подхода [4]. На уровне ГПС аналогичный подход позволяет отделить объективные технологические расходы от потерь, связанных с нерациональным режимом эксплуатации.
Таким образом, повышение энергоэффективности сети электроснабжения ГПС «Кириши» должно строиться на сочетании технических, диагностических и организационных решений. Наибольший эффект могут дать регулирование режимов насосных электроприводов, компенсация реактивной мощности, оптимизация загрузки трансформаторов, мониторинг качества электроэнергии и поэлементный учет потребления. При этом каждое мероприятие необходимо проверять расчетом, поскольку промышленная сеть должна оставаться экономичной и надежной.
1. ГПС «Кириши» является энергоемким промышленным объектом, поэтому повышение эффективности ее электроснабжения связано прежде всего с оптимизацией режимов насосных агрегатов и снижением потерь во внутренней распределительной сети.
2. Основными резервами энергосбережения являются компенсация реактивной мощности, рациональная загрузка трансформаторов, модернизация кабельных линий и применение частотно-регулируемых приводов на технологически значимых электродвигателях.
3. Автоматизированный учет и мониторинг качества электроэнергии позволяют перейти от разрозненных мероприятий к управляемой системе повышения энергоэффективности, где каждое решение подтверждается фактическими измерениями и расчетом.
4. Комплексное внедрение предложенных мероприятий способствует снижению эксплуатационных затрат, повышению надежности электроснабжения и обеспечению устойчивой работы технологического оборудования ГПС «Кириши».