Характеристики технологической установки и выбор схемы оборот-ного водоснабжения
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №30(51)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №30(51)
Характеристики технологической установки и выбор схемы оборот-ного водоснабжения
Аннотация. Представлены результаты исследований общего количество тепла, снимаемое водяными и воздушными холодильниками на Куйбышевском НПЗ, и выявлено, что применение аппаратов воздушного охлаждения (АВО) дает ряд эксплуатационных преимуществ перед водяными холодильниками. Для компенсации тепла отводимого АВО необходимо строительство водоблока.
Ключевые слова: аппараты воздушного охлаждения, водяные холодильники, коэффициент концентрирования, подпиточный и продувочный расходы,
1.6 Экологические аспекты системы охлаждения оборудования риформинга.
Из анализа расчета: «Двухступенчатой системы охлаждения продуктов переработки» следует, что количество тепла 46839000 ккал/ч отводится аппаратами воздушного охлаждения. Определим потребляемое количество оборотной воды необходимое для компенсации тепла продуктов, охлажденных воздухом.
Расход оборотной воды Qв определяется из уравнения баланса тепла:
Qт = с · γ · Qв · ∆t, (1.1.1)
где Qт |
– |
количество избыточного тепла технологического процесса, ккал/ч; |
Qв |
– |
количество воды, м3/ч; |
с |
– |
теплоемкость воды, с = 1 ккал/кг [1, с. 24]; |
γ |
– |
удельный вес воды, γ = 1000 кг/м3 [1, с. 24]; ∆t - температурный перепад равный 10 ºС [1, с. 32]. |
Уравнение показывает баланс тепла нагрева воды в технологическом процессе и отвода тепла воздухом на градирне, оборотной водой с расходом Qв.
Преобразуя уравнение определяем расход воды по уравнению:
м3/ч
Для компенсации тепла отводимого аппаратами воздушного охлаждения необходимо строительство водоблока производительностью 4683,9 м3/ч. Рассчитываем расходные показатели водоблока:
- Потери воды на испарение, определяется по СНиП 2.04.02-84* в процентах от расхода горячей воды по формуле:
Р1 = kисп × Δt, %, (1.1.2)
Р1 =0,16×10=1,6%
- Процент потерь воды на градирне в виде капельного уноса Р2 зависит от конструкций каплеуловителя и от допустимых выбросов аэрозоли по ОБУВ ингибитора. При отсутствии ОБУВ ингибитора, принимается значение Р2 = 0,1 % [1, с. 32].
- Процент потерь воды на продувку Р3 определяется требуемым коэффициентом концентрирования или солесодержанием оборотной воды
Р3=1,8 % [1, с. 32].
Испарение воды в оборотной системе влечет за собой ее минерализацию. солесодержание оборотной воды Соб стабилизируется при условии равенства количества вводимых солей количеству выводимых по уравнению баланса солей:
Сподп ∙ Р = Соб × (P2 + Р3) = Соб × (P – Р1), (1.1.3)
где Спод |
– |
концентрация солей в подпиточной воде, мг/л. |
Преобразовывая уравнение, получим:
.
Из условия «упаривания» воды в оборотной системе Соб всегда больше Сподп. Обозначим:
, (1.1.4)
где Кк |
– |
коэффициент концентрирования растворенных минеральных солей и других примесей в оборотной воде при условии исключения выпадения их в осадок. |
Запишем уравнение в следующем виде:
= =1,8
Безвозвратные потери водоблока определяются по формуле:
Р1+ Р2=1,6+0,1=1,7%
Расход продувочной воды определяется по следующей формуле:
84,3м3/ч=2023,2 м3/сут=738468 м3/год
Подпиточный расход речной воды равен:
163,9 м3/ч=3933,6 м3/сут=1435764 м3/год
Из анализа вышеизложенных расчетов следует, что применение воздушных холодильников только на первой технологической установке исключило забор воды 163,9 м3/ч из реки и продувочный расход соленых стоков в количестве 84, 3м3/ч.
1.7 Температурный режим работы установки ЦК-1
Таблица 1.7.1
Температурные характеристики установки ЦК-1
Дата |
Температура пара за турбиной (С°)
|
Температура охл. воды до конденсатора (С°) |
Температура горячей вды(С°) |
Максимальная регламентная температура пара за турбиной |
Расход пара (Q) |
02.01.2017 |
45,00 |
22,00 |
24 |
80 |
9,6 |
09.01.2017 |
48,00 |
22,00 |
24 |
80 |
10,2 |
16.01.2017 |
47,00 |
21,00 |
22 |
80 |
10,3 |
23.01.2017 |
46,00 |
22,00 |
24 |
80 |
10,3 |
30.01.2017 |
45,00 |
21,00 |
23 |
80 |
10,4 |
06.02.2017 |
45,00 |
22,00 |
23 |
80 |
9,4 |
13.02.2017 |
44,00 |
22,00 |
24 |
80 |
9,6 |
20.02.2017 |
45,00 |
22,00 |
23 |
80 |
9,3 |
27.02.2017 |
52,00 |
20,00 |
22 |
80 |
9,3 |
06.03.2017 |
54,00 |
20,00 |
23 |
80 |
9,6 |
13.03.2017 |
57,00 |
21,00 |
23 |
80 |
9,8 |
20.03.2017 |
56,00 |
21,00 |
24,5 |
80 |
9,9 |
27.03.2017 |
55,00 |
21,00 |
24 |
80 |
9,8 |
03.04.2017 |
46,00 |
22,00 |
23,5 |
80 |
9,4 |
10.04.2017 |
45,00 |
20,00 |
22 |
80 |
9,0 |
17.04.2017 |
45,00 |
23,00 |
24 |
80 |
8,8 |
24.04.2017 |
45,00 |
18,00 |
19 |
80 |
8,8 |
01.05.2017 |
45,00 |
19,00 |
22 |
80 |
8,9 |
08.05.2017 |
45,00 |
19,00 |
24 |
80 |
9,1 |
15.05.2017 |
46,00 |
18,00 |
22 |
80 |
10,0 |
03.07.2017 |
41,00 |
21,00 |
24,5 |
80 |
12,5 |
10.07.2017 |
41,00 |
21,00 |
24,5 |
80 |
13,1 |
17.07.2017 |
41,00 |
22,00 |
26 |
80 |
16,7 |
24.07.2017 |
40,00 |
19,00 |
21,5 |
80 |
9,6 |
31.07.2017 |
43,00 |
23,00 |
25,5 |
80 |
9,6 |
07.08.2017 |
43,00 |
22,00 |
24 |
80 |
9,9 |
14.08.2017 |
43,00 |
18,00 |
22 |
80 |
9,8 |
21.08.2017 |
43,00 |
20,00 |
|
80 |
10,0 |
28.08.2017 |
40,00 |
19,00 |
|
80 |
9,8 |
04.09.2017 |
41,00 |
21,00 |
23 |
80 |
9,9 |
11.09.2017 |
43,00 |
19,00 |
21 |
80 |
10,0 |
18.09.2017 |
44,00 |
18,00 |
20 |
80 |
10,0 |
25.09.2017 |
42,00 |
17,00 |
23 |
80 |
9,9 |
02.10.2017 |
41,00 |
20,00 |
21 |
80 |
9,9 |
09.10.2017 |
40,00 |
19,00 |
20 |
80 |
9,9 |
11.10.2017 |
42,00 |
21,00 |
22 |
80 |
9,7 |
16.10.2017 |
55,00 |
18,00 |
20 |
80 |
10,5 |
23.10.2017 |
45,00 |
18,00 |
20 |
80 |
10,0 |
30.10.2017 |
44,00 |
20,00 |
22 |
80 |
10,0 |
06.11.2017 |
44,00 |
19,00 |
21 |
80 |
9,8 |
13.11.2017 |
44,00 |
22,00 |
25 |
80 |
9,9 |
15.11.2017 |
44,00 |
21,00 |
24 |
80 |
9,9 |
20.11.2017 |
44,00 |
20,00 |
22 |
80 |
9,9 |
27.11.2017 |
44,00 |
19,00 |
21 |
80 |
10,1 |
04.12.2017 |
44,00 |
21,00 |
23 |
80 |
10,2 |
11.12.2017 |
43,00 |
21,00 |
23 |
80 |
10,0 |
18.12.2017 |
|
|
23 |
80 |
|
25.12.2017 |
|
|
24 |
80 |
|
Рисунок 1.7. График изменения температурных показателей пара за турбиной, горячей воды и оборотной воды до конденсатора по месяцам года
Выводы:
При нормативной температуре конденсата после турбины 80 º С, фактический находится в пределах 45-55 º С.
Температурный перепад охлажденной и горячей воды после конденсатора находится в пределах 1-2 º С, что указывает на избыточность расхода, подаваемой воды или уменьшенный расход пара в соответствии с данными расчета конденсатора, в которых указанный расход пара 750 т/ч и температурный перепад нагрева 15 ºС.
Установка ЦК -1 работает эффективно во все периоды года, так как температура пара за турбиной всегда меньше максимальной регламентной температуры.
1.8 Замкнутая система охлаждения насосов
Рисунок 1.8.1-Схема охлаждения насосов
Закрытая система охлаждения сальников технологических насосов исключает образование сточных вод с установки.
Из оборотной системы охлаждения насосов стоки ликвидируются.
Выводы: применение аппаратов воздушного охлаждения (АВО) дает ряд эксплуатационных преимуществ, главными из которых являются экономия охлаждающей воды и уменьшение количества сточных вод, сокращение затрат труда на чистку аппарата ввиду отсутствия накипиобразования и солеотложения, уменьшение расходов на организацию оборотного водоснабжения технологических установок.