К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ ПРИ ПРОЛИВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №15(194)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №15(194)
К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ ПРИ ПРОЛИВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема возникновения коррозии на дне резервуаров. Предложены современные методы снижения риска розлива нефтепродукта или нефти, а также снижение угрозы возникновения пожара или взрыва.
Ключевые слова: пожарная безопасность, промышленная безопасность, предупреждение чрезвычайных ситуаций на резервуарах с нефтепродуктами.
На сегодняшний день оснащение стальных наземных резервуаров типа РВС эластичными вакуумными вкладышами обеспечивает защиту от утечек для одностенных резервуаров на уровне защиты стальных двустенных резервуаров при минимальных затратах времени и средств. Для предотвращения наружной коррозии днища, а также внутренней коррозии днища и первого пояса резервуаров применяется протекторная защита резервуаров[5].
Протекторная защита осуществляется как одиночными протекторами, равномерно распределенными вблизи защищаемой поверхности, так и групповыми протекторными установками (Рисунок 2). Коррозия – это длительный процесс, на ранних стадиях не обнаруживаемый[6]. Коррозия днища и первого пояса резервуаров может привести к квазимгновенному разрушению резервуаров, вследствие чего происходит выброс всего объема хранящегося нефтепродукта[7].
Рисунок 2. Схема защиты днища резервуара типа РВС от коррозии с помощью протекторов
Для эффективной защиты днища резервуаров одиночными протекторными установками количество протекторов должно быть таким, чтобы обеспечить минимально допустимую плотность защитного тока , в зависимости от удельного электросопротивления грунта и переходного сопротивления изоляции[8].
Следовательно, окончательное количество протекторов составляет:
(шт.);
(шт.).
Рисунок 3. Схема расположения одиночных протекторов для резервуаров РВС-1000 и РВС-2000
Таким образом, для защиты днища резервуаров РВС-1000 необходимо использовать 6 одиночных протекторов, РВС-2000 - 12 одиночных протекторов[9].
Задав, что для РВС-1000 в группе 3 протектора, для РВС-2000 – 4 протекторов, определяется число групповых протекторных установок.
Уточненное количество протекторов в группе равно:
(шт.);
(шт.).
Для защиты днища резервуаров РВС-1000 необходимо использовать 2 групповых протекторных установки по 3 протектора в каждой группе, для РВС-2000 – 3 групповых протекторных установки по 4 протектора в группе. Уточненное количество протекторов в группе равно ориентировочному количеству, следовательно, расчет произведен верно.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что предложенные технологии для резервуарного парка нефтеперерабатывающих предприятий позволят уменьшить угрозу возникновения экологической катастрофы, производить защиту днища резервуаров а также предотвратят чрезвычайные ситуации связанные с пожарами и взрывами нефтепродуктов на резервуарах.